1.Плюс необходимо проверить кабель по падению напряжения 6 мм2 и 115 м расстояние-это значительно.
2.На ванные комнаты,по моему УЗО на ток утечки 10 мА необходимо.
3.Символ УЗО на схеме это диф. автомат,то есть совмещает функции автомата и УЗО. Если планируете использовать диф автомат,тогда отпадает необходимость в последовательно подключенных автоматах.Если планируете использовать выключатель нагрузки с функцией УЗО,что схема и подразумевает,необходимо заменить символ УЗО(убрать прямоугольник с контакта).