выбор автоматов
« : 06 Лютий 2018, 10:20:11 »
Добрый день!
На КТП Трансформатор 400 кВА.  Вставка на стороне 6 кВ 80А, на вводе 0,4 только рубильник.
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
При одно фазном кз на землю отключается ВВ-6кВ в ЗРУ-6 кВ
не автомат не вставка не срабатывает.
Кто подскажет что делать?




Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #1 : 06 Лютий 2018, 10:37:40 »
Айбат, а это точно к.з? В любом случае нужно искать причину аварии и устранить ее. А речь случаем не идет о протяженных ВЛ с "голыми" проводами? если да, то причина возможно в том что при захлестывании проводов в конце линии ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает. Поставить автомат с регулируемой уставкой (электронной). Возможно это решит проблему в будущем
« Останнє редагування: 06 Лютий 2018, 11:03:39 від Сугор »

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #2 : 06 Лютий 2018, 12:17:06 »
ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает
Проверить уставку токовой отсечки автомата,скорее всего выкручена на максимум и установить минимальные значения (для термомагнитных расцепителей обычно от 5 In,для электронных от 1,5 In).

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #3 : 06 Лютий 2018, 14:12:45 »
а яка схема з'єднань обмоток у вашого трансформатора?

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #4 : 06 Лютий 2018, 14:22:35 »
линия 0,4 кабель 500 метров. однофазное кз на землю на рубильнике
Спасибо за советы! автомат проверю


Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #5 : 06 Лютий 2018, 14:30:30 »
однофазное кз на землю на рубильнике
шось не зрозуміло. Ви ж писали що рубильник у вас на вводі а на відхідній лінії автомат. То якщо КЗ на рубильнику, то яким боком тут автомат? Якби КЗ було після автомата, то тоді да, автомат мав би відпрацювати

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #6 : 06 Лютий 2018, 16:53:29 »
на КТП отходящий автомат.  рубильник находится в конце КЛ


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #7 : 06 Лютий 2018, 17:05:54 »
Айбат, если возле рубильника в конце линии сделать контур "повторного" заземления, то возможно, это приведет к уменьшению сопротивления петли "фаза-ноль" и увеличению т.к.з. На сколько это будет действенным трудно сказать, но точно хуже не будет. 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #8 : 06 Лютий 2018, 21:05:18 »
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
Марку, сечение кабеля и марку автомата напиши. Можно будет прикинуть...

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #9 : 08 Лютий 2018, 05:09:02 »
АВВГ 3х95+1*50,      Electro  ВА-77-1  - 250А

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #10 : 08 Лютий 2018, 09:08:50 »
Ток однофазного КЗ в конце линии выходит чуть более 400А.  Electro  ВА-77-1 250А должен отключить этот ток за время 2-60мин (если верить кривой на этот автомат). Точно не считал, но по стороне 6кВ, должно быть не более 30А. Нужно смотреть теперь что там с настройками ВВ-6кВ.

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #11 : 08 Лютий 2018, 09:16:41 »
Electro  ВА-77-1
По доступной информации не имеет регулировок ни теплового,ни электромагнитного расцепителя.Диапазон срабатывания электромагнитного 8-12 In.
Реально 250*10=2500 А.При таком токе к.з только электронный расцепитель или доп.токовое реле и независимый расцепитель на существующий автомат.

 