Уземлювальний електрод повинен бути достатньо відокремлений від існуючих кабелів й металевих труб у землі
Роздільча відстань залежить від потужності електричного імпульсу, питомого опору ґрунту та струму у електроді
якщо переходити на фундаментні уземлювачі, то гострота проблеми знімається
як це питання викладено у цьому стандарті
як близько може бути електрод системи уземлення блискавкозахисту від кабелів, прокладених у землі
Незнанье видит лишь прибор
Досить часто у проєктувальників виникає питання: як близько може бути електрод системи уземлення блискавкозахисту від кабелів, прокладених у землі. Я знайшов таке обговорення на форумі Кабельные линии / Re:Расстояние от кабеля в земле до заземлителяЗавершуючи коригування остаточної версії ідентичного перекладу ДСТУ EN 62305-3:2012 поспішаю поділитися відомостями про те, як це питання викладено у цьому стандарті:"Уземлювальний електрод повинен бути достатньо відокремлений від існуючих кабелів й металевих труб у землі та належить приділити достатню увагу тому, щоби уземлювальний електрод не надто відхилявся від наміченого напрямку під час його забивання. Роздільча відстань залежить від потужності електричного імпульсу, питомого опору ґрунту та струму у електроді".Не дуже ніби й допомагає, але якщо переходити на фундаментні уземлювачі, то гострота проблеми знімається - через надто рівномірний розподіл струму блискавки у ґрунті.
у проєктувальників виникає питання: як близько може бути електрод системи уземлення блискавкозахисту від кабелів, прокладених у землі.