Автор Тема: Молниезащита градирни  (Прочитано 2895 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащита градирни
« : 05 Лютий 2018, 14:39:42 »
Ув. коллеги! Как вы думаете нужно ли предусматривать молниезащиту для градирни, которая расположена на крыше. У меня есть 2 варианта решения:
1) установить на крыше (уклон 3 градуса) молниеприемные стержни, которые , в свою очередь, присоединить к сетке. Таким образом будет защищен вентилятор градирни.
2) Согласно ДСТУ градирню защищать вроде и не нужно, т.е. достаточно  присоединить металлические части к той же сетке. Но, не сгорит ли при этом оборудование градирни?
и второй вопрос-  как поступать в случае, если на крыше не градирня, а допустим, насосная станция?
Всем заранее спасибо.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита градирни
« Reply #1 : 05 Лютий 2018, 15:38:52 »
Electric, по идее, это должно быть прописано в задании на проектирование.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита градирни
« Reply #2 : 05 Лютий 2018, 17:51:27 »
Согласно ДСТУ градирню защищать вроде и не нужно, т.е. достаточно  присоединить металлические части к той же сетке. Но, не сгорит ли при этом оборудование градирни?
и второй вопрос-  как поступать в случае, если на крыше не градирня, а допустим, насосная станция?

Если высота градирни больше 15м, то ее еще как-то можно отнести к п.12 Приложения А
ДСТУ Б В.2.5-38, хотя на градирне кроме вентиляторов ничего нет. А вот насосная, если она не качает взрывопожароопасные вещества, явно не попадает под Приложение А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита градирни
« Reply #3 : 06 Лютий 2018, 11:58:50 »
grossel, Сугор,  спасибо. Высота градирни на крыше 8.5м. Как бы Вы делали молниезащиту?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита градирни
« Reply #4 : 06 Лютий 2018, 12:24:39 »
Electric, при такой высоте стержневые молниеприемники будут иметь достаточно большую высоту, а значит и не дешевыми, поэтому вопрос защиты все-таки стоит обсудить с заказчиком.  Если заказчик не против, то можно посмотреть к примеру у ОВО или ДКС стержневые молниеприемники на бетонных основаниях, но это будет далеко не бюджетный вариант. Если кровля мягкая, то, возможно, бетонные основания не подойдут. Если Градирня стоит на металлоконструкции, то можно обойтись "подручными" материалами - выдать задание конструкторам чтобы они к раме приварили стержни необходимой высоты

tushitel

  • Гість
Re: Молниезащита градирни
« Reply #5 : 08 Лютий 2018, 20:31:46 »
В зданиях большой площади (при ширине 100 м и более) необходимо согласно СН305-69 предусматривать меры для выравнивания потенциала внутри здания во избежание повреждения электроустановок и поражения людей при прямых ударах молний в здание.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита градирни
« Reply #6 : 08 Лютий 2018, 20:58:47 »
согласно СН305-69
tushitel,  а он еще действует? Если ШИРИНА здания больше 100м, то какова его длина? И при чем здесь градирня?

Сергей П.П.

  • Гість
Re: Молниезащита градирни
« Reply #7 : 21 Квітень 2020, 09:22:06 »
Интересно , а что , в градирни молнии бьют чаще , чем в обычные здания?
Есть ли такая статистика ?

Offline psp

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита градирни
« Reply #8 : 21 Квітень 2020, 12:41:57 »
А что , такая статистика может быть?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.