Доброго всім часу доби. Хотів би обговорити тему запуску асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора і всі її підводні камені. Та наприклад можливості використання такої системи для протипожежних насосів. Співвідношення потужності електричного двигуна та потужності резервного ДГ.
Spoiler (click to show/hide)

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Со страницы 123 по моему есть информация.Но необходимо знать уровень гармоник.При прямом пуске мощность ДГ обычно в 3 раза выше мощности двигателя.
В случае с ПЧ меньше.Но есть же требование об отсутствии тепловой защиты на пожарных насосах,а ПЧ и плавный пуск имеют встроенную и не везде ее можно отключить.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
наприклад можливості використання такої системи для протипожежних насосів.
ДБН В.2.5-64:2012
п.4.17. Використання в системі регульованого електроприводу (частотне керування тощо) для пожежних насосів недопустиме.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
наприклад можливості використання такої системи для протипожежних насосів.
ДБН В.2.5-64:2012
п.4.17. Використання в системі регульованого електроприводу (частотне керування тощо) для пожежних насосів недопустиме.
Дякую - з обладнанням протипожежного призначення все зрозуміло, а як на рахунок просто двигунів що живляться по І або ІІ категорії надійності. Мені здається вигідним установку ПЧ щоб зменшити потужність ДГ напевне навіть в декілька разів

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мені здається вигідним установку ПЧ щоб зменшити потужність ДГ напевне навіть в декілька разів
Так,це можливо,але в кожному випадку необхідно відправляти усі данні по типу обладнання на виробника ДГ,який підтвердить можливість запуску всієї системи.Ми встановлювали ДГ 800 кВА на частотник 630 кВт,але збирали всю необхідну інформацію по ПЧ и по двигуну. Якщо двигун с ПЧ один ,то це доцільно,якщо багато-є інші рішення.

 