Автор Тема: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП  (Прочитано 3326 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А покрасить спец. составом каким-то?

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуют кабель не ниже 5-е категории - нет вопросов. Обеспечивайте защиту кабеля от воздействия огня или применяйте кабель с собственной огнестойкостью. Другое дело, пусть производитель докажет, обоснует, что для передачи данного сигнала по интерфейсу RS485 необходимо применять кабель не ниже 5-е категории, типа FTP с четырьмя парами, к тому же разновитковыми.

"пусть производитель докажет"?  це як доказувати виробнику що він помилився коли задумав організувати бізнес)). питання не в цьому.  які реальні варіанти пропонуєте? кабеля вита пара cat.5e вогнестійкого  Е30 нема у продажі, можливо хіба у виробника Lapp, по космічній ціні, якщо взагалі у них є.  Захист? як саме?

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
А покрасить спец. составом каким-то?
чув про суміші для вогнезахисту "нерозповсюджуючі горіння", але вони не забезпечують Е30 чи Е90 (((

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А покрасить спец. составом каким-то?
Не путайте с обработкой для не распространения горения и обработкой строительных конструкций.
Самый простой и известный мне метод  :D, это цемент. Десять см.  - и усьо ок.
Было бы все так просто, не заморачивались бы с огнестойкими кабелинами.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вы докажите что десять сантиметров цементно-песчаного раствора обеспечат необходимую огнестойкость кабеля))))
« Останнє редагування: 01 Червень 2018, 15:04:16 від Gannibal »

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно попробовать вот таким методом.
http://www.aplusb.kiev.ua/?mp=simplecat&category_id=19&photo_id=21

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вы докажите что десять сантиметров цементно-песчаного раствора обеспечат необходимую огнестойкость кабеля))))
"Три хреста на пузе"  :D
Во вложении выдержки из Акта об охране труда, Нидерланды. Такие правила есть в каждой стране, собственной разработки, или взяты у дрцугой страны. это не "самодеятельность" отдельного государства, эти нормы согласовываются и утверждаются европейскикми комитетами.
Когда я так уверенно заявлял Сугору о неправде - я не выдумывал отсебятину, я ссылался на нормативку других стран.