Автор Тема: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП  (Прочитано 828 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А покрасить спец. составом каким-то?

Оффлайн abaddon113

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 28
    • Просмотр профиля
    • Awards
Требуют кабель не ниже 5-е категории - нет вопросов. Обеспечивайте защиту кабеля от воздействия огня или применяйте кабель с собственной огнестойкостью. Другое дело, пусть производитель докажет, обоснует, что для передачи данного сигнала по интерфейсу RS485 необходимо применять кабель не ниже 5-е категории, типа FTP с четырьмя парами, к тому же разновитковыми.

"пусть производитель докажет"?  це як доказувати виробнику що він помилився коли задумав організувати бізнес)). питання не в цьому.  які реальні варіанти пропонуєте? кабеля вита пара cat.5e вогнестійкого  Е30 нема у продажі, можливо хіба у виробника Lapp, по космічній ціні, якщо взагалі у них є.  Захист? як саме?

Оффлайн abaddon113

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 28
    • Просмотр профиля
    • Awards
А покрасить спец. составом каким-то?
чув про суміші для вогнезахисту "нерозповсюджуючі горіння", але вони не забезпечують Е30 чи Е90 (((

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 117
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А покрасить спец. составом каким-то?
Не путайте с обработкой для не распространения горения и обработкой строительных конструкций.
Самый простой и известный мне метод  :D, это цемент. Десять см.  - и усьо ок.
Было бы все так просто, не заморачивались бы с огнестойкими кабелинами.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 156
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
А вы докажите что десять сантиметров цементно-песчаного раствора обеспечат необходимую огнестойкость кабеля))))
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2018, 15:04:16 от Gannibal »

Оффлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 156
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 117
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А вы докажите что десять сантиметров цементно-песчаного раствора обеспечат необходимую огнестойкость кабеля))))
"Три хреста на пузе"  :D
Во вложении выдержки из Акта об охране труда, Нидерланды. Такие правила есть в каждой стране, собственной разработки, или взяты у дрцугой страны. это не "самодеятельность" отдельного государства, эти нормы согласовываются и утверждаются европейскикми комитетами.
Когда я так уверенно заявлял Сугору о неправде - я не выдумывал отсебятину, я ссылался на нормативку других стран.
Перевод данного Акта (скажу больше - нотариальный перевод), оказался так никому у нас и нахрен не нужным. Теперь понимаете, как с таким документом жить всяким алайям...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 
Имя:     Email:     Я не спамер