Автор Тема: Сгоревшие шкафы УКРМ. Помогите найти причину.  (Прочитано 7927 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, коллеги! В архив МЕДИА добавил фото сгоревших двух шкафов УКРМ (конденсаторные установки установленные во ВРУ высотного жилого дома -каждый на свою секцию шин) http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=86 Моя задача состит в определении причины этого повреждения. Шкафы в этом состоянии уже стоят 4 года. Сгорели сразу после ввода дома в эксплуатацию (спустя непродолжительное время: пара-тройка месяцев). Во время испытания всех эл.установок жилого дома вроде все было хорошо. У меня есть проект электроснабжения этого дома, где есть кое-какой выбор этих конденсаторных установок. Я в этом вопросе почти полный валенок, поэтому прошу тех, кто разбирается оценить правильность выбора УКРМ (50 и 40 кВАр) или может быть есть вопросы к неправильности установки оборудования в шкафах? У кого какие мнения? Постараюсь ответить на все вопросы, чтобы найти причину.

П.С. Есть еще документация с регуляторов реактивной мощности стоящих на дверке шкафа - ERN 11005/11007. Проект тяжелый - поэтому смогу скинуть только в личку, на указанную вами почту. Не знаю как отнесутся к публикации проекта авторы, поэтому лучше воздержусь выкладывать в файловый архив.
« Останнє редагування: 15 Січень 2018, 18:58:03 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во время испытания всех эл.установок жилого дома вроде все было хорошо.
Неужели меряли токи и гармоники? ::)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я имел ввиду при испытании всех силовых электроустановок дома! Ну там вентиляторы, насосы, двигатели лифтов и т.д. УКРМ же должна была при их включении срабатывать? Шкаф не наш. Нас просят определиться чинить или менять. И еще - кто виноват (проектировщики неправильно рассчитали мощность УКРМ, или завод неправильно собрал щит).
« Останнє редагування: 16 Січень 2018, 15:18:31 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще - кто виноват (проектировщики неправильно рассчитали мощность УКРМ, или завод неправильно собрал щит).
Ну так перепроверьте расчёты.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, мне кажется причина в плохом контакте

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, так я в этом валянок полный! Я же монтажник, а не проектировщик (к сожалению :slap:). Может кто-то помочь проверить расчет? Очень нужно! Если будем заказывать новые шкафы УКРМ (высокая вероятность, что мы их целиком заменим), то нужно знать, что они нужной мощности.  beer  beer
« Останнє редагування: 15 Січень 2018, 22:14:26 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто-то помочь проверить расчет?
смогу скинуть только в личку

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
дайте почту - скину
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причину я определил как несоответствие номинала пускателей с резисторами, номиналу конденсаторных банок. Прикрепил фото шильдика пускателя (в обеих шкафах стоят одинаковые пускатели!). Там есть на пускателях значения в кВАрах еще!!! Для конденсаторов подключенных на 220В=8.5кВАр и для подключенных на 380В=16.7 кВАр, вы их видите?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
верхний шкаф (50 кВАр) там каждая банка в зависимости от включения может потреблять 4,16 или 5,26 кВАр. На некоторых банках там есть резисторы, на некоторых нет... Сколько тянет с резистороми, а сколько без - не могу сказать... Короче на каждом из пускателей сидит по два ряда банок (один ряд с резистором, а второй без).
« Останнє редагування: 15 Січень 2018, 22:35:16 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот комбинация банок в этом верхнем шкафу 50 кВАр (два вертикальных ряда на один пускатель). Один ряд  без резисторов, а второй с резисторами (маленькими... видите?) По идее два ряда банок = 25 кВАр
« Останнє редагування: 15 Січень 2018, 22:47:01 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нижнем шкафу (40 кВАр) примерно та же картина, только там банки на 3,33 кВАр каждая (четыре вертикальных ряда по три штуки в ряду). На каждый из двух пускателей подключены два вертикальных ряда банок (10+10=20 кВАР).
« Останнє редагування: 15 Січень 2018, 22:42:51 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот расположение банок в нижнем шкафу 40 кВАр (тут на банках (в двух вертикальных рядах из четырех) тоже есть резисторы!)
« Останнє редагування: 15 Січень 2018, 22:52:44 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А теперь еще раз посмотрите фото шильдика пускателя (в обеих шкафах одинаковые пускатели!) и сравните с комбинациями и номиналом банок в каждом... Никого ничего не напрягает?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь интересно сравнить, что в проекте

 