Автор Тема: Прокладка кабелей 48В по чердаку здания.  (Прочитано 324 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн St_Klaus

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем привет!
Интересует следующий вопрос. Требуется проложить кабель 48В по чердаку здания. Кабель питания радиоблоков мобильной связи на мачте которая установлена на кровле. Можно ли прокладывать по чердаку или лучше проложить по стене и по покрытию кровли минуя чердак?

Заранее спасибо.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 173
  • -Receive: 618
  • Сообщений: 5 035
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вам выбирать.
Требования к прокладке кабеля по чердакам смотрите в ПУЭ-2017 (п.2.1.18, таблицы 2.1.4, 2.1.5).
По крыше тоже можно. Кое что обсуждалось здесь: http://eom.com.ua/index.php?topic=21821.new#new , http://eom.com.ua/index.php?topic=19991.new;topicseen#new )

Оффлайн St_Klaus

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо за оперативность  :thumbsup:

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 104
  • -Receive: 108
  • Сообщений: 1 085
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
По крыше тоже можно.
А как же п.2.1.19: "Виконувати зовнішю електропроводку по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств - заборонено"  =-0
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1034
  • Сообщений: 4 249
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Требуется проложить кабель 48В по чердаку здания
Спершу уточніть чи ваше приміщення відповідно до п.2.1.3 ПУЕ відноситься до чердачних (горищних) приміщень .
ПУЕ п.2.1.3.горищне приміщення
Невиробниче приміщення над верхнім поверхом будівлі, стелею якого є дах будівлі,  яке має  несучі конструкції (покрівлю, ферми, крокви, балки тощо)  з горючих матеріалів.
Аналогічні приміщення і технічні поверхи,  розташовані  безпосередньо під дахом, перекриття і конструкції яких виконано з негорючих матеріалів, не вва­жаються горищними приміщеннями
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 173
  • -Receive: 618
  • Сообщений: 5 035
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А как же п.2.1.19: "Виконувати зовнішю електропроводку по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств - заборонено"
А где в вопросе написано, что здание жилое, общественное или зрелищного объекта?
Насколько я понимаю, для антенн мобильной связи тоже какие-то ограничения должны быть? К слову, интересно, или есть? Как-то искала, но не нашла. Возможно, не там искала.
Но, да, учитывать надо.

 
Имя:     Email:     Я не спамер