Автор Тема: Заземление и уравнивание потенциалов  (Прочитано 4638 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Добрый день! Занимаюсь торговым центром, стадия "П".
У кого-нибудь есть пример системы уравнивания потенциалов и заземления? Смотрел "козы" по торговым центрам, но очень сомневаюсь в правильности.
Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Общая схема уравнивания потенциалов (взагалі...). А для каждого случая вносятся свои коррективы (мониезащита, газ, отопление.......)

Андрійка

  • Гість
А что это за "шина ЕР в електрощитовому приміщенні"?

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЕР - старое обозначение, она должна называться ГШЗ - головна заземлювальна шина

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачте якщо не в тему, а чому б РЕ-шину ВРП не використовувати в якості ГЗШ? Нащо робити ще окрему ГЗШ-шину?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
чому б РЕ-шину ВРП не використовувати в якості ГЗШ

Можна використати .
ДБН В.2.5-27-2006  4.1.4.5   Головна заземлювальна шина повинна бути розміщена в доступному і зручному для експлуатаційного персоналу місці, наприклад, всередині ввідного пристрою електроустановки (в цьому разі шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина) або окремо біля ввідного пристрою чи вбудованої трансформаторної підстанції.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та я знаю, що можна, і сам так завжди роблю в проектах. Просто питав конкретно про схему в "ответ № 1", чому там окремо РЕ-шина у ВРП і окремо ГЗШ.

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
в большинстве случаев так и делается РЕ=ГЗШ. приведен один из вариантов схемы уравнивания потенциалов

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина
У меня ЯПРП -> ШВУ -> ГРЩ. Подходит ли эта формулировка для установки ГЗШ именно в ГРЩ? Или это будет слишком "притянуто за уши"?
И второй вопрос, почти аналогичный...
Тяну проводник ДСУП от корпуса ванны (здание детсада и система TN-C-S, но, вероятно, не важно) до коробки КУП на этаже. Обязательно ли от КУП тянуть отдельным проводником до ГЗШ или можно до РЕ-шины ближайшего ЩО?
« Останнє редагування: 23 Листопад 2017, 11:47:22 від psiv »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.

1. Если электрощитовая на 2 отдельных ВРУ (не путать ВРУ на 2 ввода), то на мой взгляд, в электрощитовой лучше использовать отдельную общую ГЗШ для основной системы уравнивания потенциалов (как на чертеже см. вложение eto). С шин РЕ  1-го и 2-го ВРУ должна быть выполнена перемычка на общую ГЗШ. При этом к шинам РЕ ВРУ 1;2 подключаются защитные проводники РЕ электрооборудования, а к ГЗШ проводники основной системы уравнивания потенциалов (сторонние проводящие части) которые не являются частью электроустановки.
2. Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники, в вашем случае ванной комнаты. Поэтому достаточно защитный проводник ДСУП тянуть к эквипотенциальной коробке от ближайшего щитка откуда подклчены электроприемники (с шины РЕ). 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
(ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники
Хочу подготовиться к каверзным вопросам монтажников, типа (как здесь на форуме попадалось): "А нахіба 2 провода заземления подключать?!", в смысле: "А каков физический смысл этого?". Предполагаю:
1. Уменьшение общего сопротивления линии "корпус-земля".
2. Увеличение надежности и качества заземления корпуса при обрыве РЕ-проводника или ухудшении контакта на нем.
Что еще?

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый grossel, не ответите ли мне еще на один вопрос:
http://eom.com.ua/index.php?action=post;msg=162739;topic=11444.0

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто пусть читают ПУЭ, хотя бы в части:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
НПАОП 40.1-1.32-01
2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.8.20. Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное
уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов
необходимо подключать все доступные для касания открытые токопроводящие
части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и
нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные
розетки).
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания 
потенциалов необходимо подключать к РЕ-шине (зажиму) на вводе.

Ну и естественно главу 1.7 п.1.7.84; 1.7.85. Подключая к ГЗШ сторонние токопроводящие части (ОСУП) вы отводите с них возникший в результате аварии опасный потенциал в землю снижая его до безопасного, подключая же к защитной РЕ шине ВРУ защитные проводники РЕ и ДСУП вы обеспечиваете эффективное автоматическое отключение аппарата защиты данного присоединенного электрооборудования или электроустановки за оговоренное в главе 1.7 табл.1.7.1 время.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот еще пособие в архиве лежало http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1723
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тяну проводник ДСУП от корпуса ванны
psiv, для начала уточните у ВКашников какая будет ванна, сей час очень часто корпуса ванн и душевых поддонов - неметаллические и заземлять их не нужно. Но на всякий случай, стоит предусмотреть коробку уравнивания потенциалов.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: