Просто пусть читают ПУЭ, хотя бы в части:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
НПАОП 40.1-1.32-01
2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.8.20. Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное
уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов
необходимо подключать все доступные для касания открытые токопроводящие
части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и
нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные
розетки).
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания
потенциалов необходимо подключать к РЕ-шине (зажиму) на вводе.
Ну и естественно главу 1.7 п.1.7.84; 1.7.85. Подключая к ГЗШ сторонние токопроводящие части (ОСУП) вы отводите с них возникший в результате аварии опасный потенциал в землю снижая его до безопасного, подключая же к защитной РЕ шине ВРУ защитные проводники РЕ и ДСУП вы обеспечиваете эффективное автоматическое отключение аппарата защиты данного присоединенного электрооборудования или электроустановки за оговоренное в главе 1.7 табл.1.7.1 время.