Автор Тема: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения  (Прочитано 2288 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, указываете ли вы в проектах установку ОПН на ПЛИ наружного освещения?

Вот что гласит ПУЭ 2017 г
2.4.40. У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг. Опір кожного з цих  заземлювальних пристроїв має бути не більшим ніж ЗО Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями - не більшою ніж 100 м.
Крім ТОГО, зазначені заземлювальні пристрої необхідно влаштовувати:
- на опорах із відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тош;о) або які мають велику господарську цінність (тваринницькі приміщення, пташники, склади, гаражі тощо);
- на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї самої лінії за таких умов має бути не більшою за 60 м.
У зазначених місцях мають бути встановлені обмежувачі перенапруг.

Т.е. устанавливать ОПН-ы не обходимо через опору?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опір кожного з цих  заземлювальних пристроїв має бути не більшим ніж ЗО Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями - не більшою ніж 100 м.

В качестве заземляющего устройства нужно использовать заглубленную часть ж/б опоры с использованием ее как для повторного заземления РЕN -проводника, так и для защиты от атмосферных перенапряжений путем присоединения к арматуре верхнего вывода опоры с помощью плашечного зажима.
ОПН в сетях наружного освещения ставят на отводах кабелем, например в ТП к шкафу управления наружным освещением.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как же пункт 6.3.26 ПУЕ : Повітряні лінії зовнішнього освітлення виконують відповідно до вимог глави 2.4 цих Правил?
 По факту ни разу не встречал на линиях наружного освещения и даже в проектах установку ОПН :o
« Останнє редагування: 11 Лютий 2018, 17:00:33 від reva_andrey »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По факту ни разу не встречал на линиях наружного освещения и даже в проектах установку ОПН
ми в своїх проектах ставим


Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ми теж ставимо: на початок та на кінець лінії.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline Empy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Краще поставити, щоб потім у перевіряючих органів питаннь не було)
Выгодные предложения по установке ГБО от интернет магазина Eurogas

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У зазначених місцях мають бути встановлені обмежувачі перенапруг.
Все страньше и страньше становятся наши нормы. Вот интересно, а этот пункт относится ко всем ПЛИ или только к тем которые находятся в
місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо,
?

 