Автор Тема: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения  (Прочитано 3352 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, указываете ли вы в проектах установку ОПН на ПЛИ наружного освещения?

Вот что гласит ПУЭ 2017 г
2.4.40. У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг. Опір кожного з цих  заземлювальних пристроїв має бути не більшим ніж ЗО Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями - не більшою ніж 100 м.
Крім ТОГО, зазначені заземлювальні пристрої необхідно влаштовувати:
- на опорах із відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тош;о) або які мають велику господарську цінність (тваринницькі приміщення, пташники, склади, гаражі тощо);
- на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї самої лінії за таких умов має бути не більшою за 60 м.
У зазначених місцях мають бути встановлені обмежувачі перенапруг.

Т.е. устанавливать ОПН-ы не обходимо через опору?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опір кожного з цих  заземлювальних пристроїв має бути не більшим ніж ЗО Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями - не більшою ніж 100 м.

В качестве заземляющего устройства нужно использовать заглубленную часть ж/б опоры с использованием ее как для повторного заземления РЕN -проводника, так и для защиты от атмосферных перенапряжений путем присоединения к арматуре верхнего вывода опоры с помощью плашечного зажима.
ОПН в сетях наружного освещения ставят на отводах кабелем, например в ТП к шкафу управления наружным освещением.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как же пункт 6.3.26 ПУЕ : Повітряні лінії зовнішнього освітлення виконують відповідно до вимог глави 2.4 цих Правил?
 По факту ни разу не встречал на линиях наружного освещения и даже в проектах установку ОПН :o
« Останнє редагування: 11 Лютий 2018, 17:00:33 від reva_andrey »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По факту ни разу не встречал на линиях наружного освещения и даже в проектах установку ОПН
ми в своїх проектах ставим


Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ми теж ставимо: на початок та на кінець лінії.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline Empy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Краще поставити, щоб потім у перевіряючих органів питаннь не було)
Выгодные предложения по установке ГБО от интернет магазина Eurogas

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 416
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У зазначених місцях мають бути встановлені обмежувачі перенапруг.
Все страньше и страньше становятся наши нормы. Вот интересно, а этот пункт относится ко всем ПЛИ или только к тем которые находятся в
місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо,
?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю