Автор Тема: Сечение проводов для карьерный ВЛ-6кВ  (Прочитано 998 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, срочно нужно разъяснение.
"Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах".
В п. 4.7. Даны рекомендации для проводов ВЛ-6кВ. И пункт ограничивается проводом АС-95, и токовой нагрузкой на него. Можно ли применять провод АС-120?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас дебати, ситуация очень серьезная. Говорят что про запрет, ведь не написали. Ситуация выходит из под контроля.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну ИМХо - а почему нет? провод тот же , только толще.
Я рассуждаю: чем это может быть чревато?
Ну самое страшное, что в принципе может возникнуть: нужно будет применить другую, более мощную арматуру и опоры.
Но
1) не факт что это понадобится - нужно считать и смотреть каталоги производителей.
2) даже если и понадобится, то в чем вопрос?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 