Автор Тема: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ  (Прочитано 1225 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, разъясните мне пожалуйста п. 2.4.77 (6):
расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее не менее наибольшей высоты опоры пролёта пересечения.
1. Опора кабельная ЛС - это любая опора по которой проложен кабель связи в виде воздушной линии (я имею ввиду даже если совместно с ВЛ, ВЛИ на оной опоре) или это опора только с которой кабель связи уходит в землю?
2. Расстояние не менее высоты опоры до проекции ВЛ и ВЛИ или только ВЛ?
3.Пролёт пресечения это пролёт, который пересекает ВЛ связи?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ
« Reply #1 : 26 Грудень 2017, 14:11:56 »
1. Любая.
2. До любой ближайшей линии смонтированной на общей опоре (расстояние необходимо для обеспечения сохранности линии при падении опоры другой линии, то ли в пролете пересечения, то ли при параллельно проложенной линии).
3. Пролет пересечения это пролет любой линии пересекающей другую линию, который ограничивается опорами, расстояние от которых в проекции до пересекающей линии, должно быть больше более высокой (переходной) опоры.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ
« Reply #2 : 26 Грудень 2017, 15:31:08 »
Пролет пересечения это пролет любой линии пересекающей другую линию, который ограничивается опорами, расстояние от которых в проекции до пересекающей линии, должно быть больше более высокой (переходной) опоры.
Спасибо за разъяснения. Т.е. если любая линия связи на опоре, то расстояние от ВЛИ, пересекающей воздушную линию связи до опоры связи должна быть не менее 9 м (надземная часть опоры СКЦ-11,0 )?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прошу помочь с разъяснением ПУЭ
« Reply #3 : 26 Грудень 2017, 17:39:31 »
Да.