досить з людини стібатись
по-перше, дійсно уточність у Замовника яким саме чином він планує приєднуватись до електричних мереж:
легально - з одержанням від енергопостачальної організації (Обленерго, Укрзалізниця та інше) технічних умов
нелегально - від технологічних мереж основного споживача (в рахунок його потужності) і розрахунок за спожиту електричну енергію проводити безпосередьно із основним споживачем
по друге, те що Ви озвучили важко назвати технічним завданням на проектні роботи, але за відсутності кращого:
1) якщо Замовник хоче повітряну лінію необхідно звернути свою увагу на точку підключення (опору) і на чиєму балансі вона знаходиться (споживача чи енергопередавальної організації);
2) в яких умовах проходить траса повітряної лінії?
якщо поряд немає житлових будинків, вибухонебезпечних зон і т.п. для будівництва лінії достатньо використати неізольований провід типу АС з перерізом жили не менше 50 кв. мм.
якщо ж наявні дані фактори тоді або прокладати захищену повітряну лінію проводом типу СІП-3, або спускатись в землю)
3) зверніть увагу на трасу прокладки лінії та кількість роз'єднувачів:
перший роз'єднувач в місці відгалжуення, а другий - перед вводом в КТП (якщо в КТП немає вимикача навантаження)