Добрый день! Уверен, что подобная тема уже поднималась, но самостоятельно я ответа не нашел.
Итак, имеем микрорайон. Две группы жилых домов (суммарно более тысячи квартир), несколько зданий различного назначения (паркинг, школа- такого плана). Для питания микрорайона планируется две подстанции.
Вопрос: как считать мощность? Получается, что каждая ТП питает половину зданий.
Вариант 1: по удельной мощности. Но, во-первых, ДБН не дает нам удельной мощности для более 1000 квартир, во-вторых, ДБН говорит, что по удельной мощности считается мощность на шинах 0,4 кВ ТП, а у нас как бы нет шин 0,4 кВ, которые питают все здания.
Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?
Спасибо.