День добрый,коллеги.
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита магистрали квартир
« Reply #1 : 14 Грудень 2017, 13:50:27 »
Достатньо поставити вимикач навантаження
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита магистрали квартир
« Reply #2 : 14 Грудень 2017, 14:10:36 »
Это обязательно, где-то прописано в нормативах?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита магистрали квартир
« Reply #3 : 14 Грудень 2017, 14:14:14 »
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?

Если у вас один стояк , то ставить ничего не нужно. Если же эта питающая линия имеет ответвления на другие стояки (подъезды), то на каждом ответвлении, согласно п.4.5.1 ДБН В.2.5-23, должен быть установлен коммутирующий аппарат (автоматический выключатель).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Re: Защита магистрали квартир
« Reply #4 : 16 Грудень 2017, 03:02:30 »
Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Лучше плавкие вставки!

Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Ненужно, если из ВРУ на каждый стояк идет своя магистраль.