Автор Тема: Защита магистрали квартир  (Прочитано 395 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 127
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
День добрый,коллеги.
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1048
  • Сообщений: 4 292
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Достатньо поставити вимикач навантаження
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 127
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это обязательно, где-то прописано в нормативах?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1346
  • Сообщений: 7 346
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?

Если у вас один стояк , то ставить ничего не нужно. Если же эта питающая линия имеет ответвления на другие стояки (подъезды), то на каждом ответвлении, согласно п.4.5.1 ДБН В.2.5-23, должен быть установлен коммутирующий аппарат (автоматический выключатель).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Землянин

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 27
  • Country: ua
  • Электрика, отопление, консультации, и заочно.
    • Просмотр профиля
    • Опытный электрик в Киеве
    • Awards
Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Лучше плавкие вставки!

Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Ненужно, если из ВРУ на каждый стояк идет своя магистраль.
Электрика, отопление, консультации, и заочно.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.