Автор Тема: проектирование ПС музеев  (Прочитано 324 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Таисия

  • Гость
В ДБН  В.2.5-56 для музеев требуется проектировать установку адресной сигнализации с дымовыми и комбинированными извещателями. Музей представляет собой две комнаты общей площадью 100м2 и находится в 2-х этажном админ.здании, где кроме музея есть кабинеты, кладовые. Что предусмотреть?

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 94
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 223
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В ДБН  В.2.5-56 для музеев требуется проектировать установку адресной сигнализации с дымовыми и комбинированными извещателями. Музей представляет собой две комнаты общей площадью 100м2 и находится в 2-х этажном админ.здании, где кроме музея есть кабинеты, кладовые. Что предусмотреть?
1.Не и, а или.
2.Что требуется, -то и предусматривайте.
 

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 85
  • Сообщений: 727
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемая Таисия!
Нельзя вольно трактовать положения нормативных документов.
 В 56-том ДБН-е говорится дословно следующее:
"6.1   Музеї, картинні   галереї   Усі приміщення.    СПС з використанням      адресних компонентів  з      застосуванням димових або       комбінованих сповіщувачів ".
а также требования раздела 4.
"Будинки адміністративно-офісного призначення"
Чем, Вас не устраивает, к примеру, это оборудование:
http://arton.com.ua/products/address_system_vektor/description/
Причем в минимальном его объеме?

« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 17:42:22 от bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 