grossel, ви ніколи не рахували струми КЗ в мережах 0,4 кВ ? Струми КЗ в таких мережах в основному залежать від потужності трансформатора і дуже мало залежать від параметрів системи ( в вашому випадку Запоріжської ГЕС) . Чим більша потужність силового трансфрматора (опір обмоток трансформатора у них менший) тим більший струм КЗ на стороні 0,4 кВ такого трансформатора , це необхідно знати . Для трансформатора 2500 кВА , струми трифазного КЗ на шинах 0,4 кВ ввідного щита ТП будуть приблизно 35 кА
Вы сильно заблуждаетесь в своих расчетах и выводах.
Да, совершенно правильно, чем больше мощность трансформатора тем меньше его сопротивление. Но в сетях 0,4кВ все-таки определяющим является полное сопротивление цепи, которое состоит из сопротивления кабельных линий или ВЛ, или того и другого вместе, плюс переходных сопротивлений и наконец как одной из составляющих сопротивления трансформатора. В этой цепочке, в сетях 0,4 кВ, все-таки больше играет сопротивление кабельных линий, а сопротивлением системы (Запорожской ГЭС) в отличие от ВН можно пренебречь.
Давайте в качестве примера рассмотрим файл во вложении-расчет к.з ВП-0,4кВ с трансформатором 400 кВА. Как мы видим при таких условиях ток к.з составляет 1 кА, что не очень хорошо, потому-как по токово-временным характеристикам предохранителя его пришлось менять на быстродействующий, чтобы обеспечить время срабатывания защиты согласно гл.1.7 за время не более 5с.
Теперь давайте посчитаем полное сопротивления цепи с учетом сопротивления трансформатора 2500кВА (по справочнику Z
т/3=4,4 мОм~0,0044Ом):
Z
п= Z
тр.+Z
пл+Z
вст.+Z
кл+Z
пр.=0,0044+0,15+0,009+0,008+0,015=0,1864 Ом.
Тогда однофазный ток к.з І
к.з= 220/0,1864=1180А~1,18кА
Полученное значение, хоть и не сильно отличается от предыдущего, но улучшает условия срабатывания защиты. Если сравнить токово-временные характеристики старых предохранителей ПН-2-250, то возможно и не понадобит их замена на быстродействующие.
Наверное не нужно подчеркивать, что современные аппараты защиты выпускаются на ударный ток к.з минимум 4,5кА.