Автор Тема: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.  (Прочитано 1049 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1379
  • Сообщений: 7 582
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2017, 13:13:37 »
grossel, а почему 5м? Откуда цифра? 5м это над проезжей части.
ПУЭ глава 2.4 п.2.4.50 "Відстань по  вертикалі від  самоутримних проводів  ПЛІ за найбільшої стріли провисання до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевості або до проїзної частини вулиці повинна бути не менше ніж 5,0 м".
Откуда вы знаете какая зона?
Под вашу трубостойку для того чтобы завести СИП 4х95 нужна 102-я ст. труба, если еще окажется, что расстояние при провисе 5м до земли (стрела провиса при средней температуре в летний период около метра при таком расстоянии), то высота вашей трубостойки над кровлей будет никак не меньше 3м. А ее еще нужно закрепить и даже если ее получится крепить к стене ТП, то отбортовку кровли и нарушать герметичность кровли, для крепления вплотую к стене, вам владельцы ТП вряд ли разрешать. Ну и плюс эстетичный вид тоже.
Даю 90%, что облэнерго выберет как варианты: кабельный выход через существующий кабельный канал ТП и соединение кабеля на опоре с СИП или установку дополнительной опоры возле ТП и ввод в ТП СИП через стену-на высоте не мение 2,75м.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2017, 17:22:24 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Онлайн Yurik

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 208
  • Сообщений: 1 673
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Ответ #16 : 08 Декабрь 2017, 17:23:01 »
Честно, начил набирать ответ, а потом просто стер всё и понял, что смысла нет.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1379
  • Сообщений: 7 582
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Ответ #17 : 08 Декабрь 2017, 20:03:39 »
Просто вы должны определится у вас магистраль или ответвление к вводу, если вы утверждаете, что у вас магистральная линия электроснабжения выполненная СИП, то нет вопросов-ПУЭ глава 2.4 п.2.4.50 абзац 1: "Відстань по  вертикалі від  самоутримних проводів  ПЛІ за найбільшої стріли провисання до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевості або до проїзної частини вулиці повинна бути не менше ніж 5,0 м".
Если же у вас ответвление к вводу с пешеходной зоной, тоже нет вопросов-ПУЭ глава 2.4 п.2.4.50 абзац 2:"У разі перетину непроїзної частини вулиці відгалуженнями до вводів у будівлі (споруди) відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшої стріли
провисання має бути не менше ніж 3,5 м.". Но при этом расстояние в пролете между опорой и вводной конструкцией должно быть не более 25м (ПУЕ глава 2.4 п.2.4.17 "Довжина прогону відгалуження до  вводу в  будівлю  (споруду)  не  має перевищувати 25 м.)
Ну, а с точки зрения здравого смысла оба варианта не решают проблему и ваши 3,5м до земли только на метр уменьшают конструкцию ввода и оставляют все проблемы.
Имея богаты опыт общения с облэнерго повторюсь, что облэнерго выберет как варианты: кабельный выход через существующий кабельный канал ТП, монтаж кабеля в траншее и соединение кабеля на существующей опоре с СИП или установку дополнительной опоры возле ТП и ввод в ТП СИП через стену-на высоте не мение 2,75м.
На счет бесполезности дискуссии поддерживаю вас..
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2017, 20:09:59 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер