Автор Тема: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.  (Прочитано 4038 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« : 06 Грудень 2017, 14:03:45 »
Доброго времени суток,коллеги.
Интересует вопрос-как правильно выполнить выход СИПа с РУ-0,4 (в РУ предусматривается установка щита учета с автоматами и счетчиком) на опору. От здания ТП до опоры 29 метров.
Это лучше сделать трубостойкой или на фасаде установить крюк с ответвительным зажимом?
Сечение СИПа 4х95.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #1 : 06 Грудень 2017, 17:36:53 »
LarenMc, вам надо выдержать высоту над проезжей частью / пешеходной зоной. Отсюда и надо отталкиваться. Если получиться, то самое простое решение - крюк на ТП. Если высота не позволит - трубостойка и на неё крюк. В зависимости от высоты трубостойки надо выбрать сечение и может быть оттяжку. Как вариант выйти из ТП кабелем в земле до опоры и переход на опоре из кабеля в СИП

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #2 : 06 Грудень 2017, 18:54:10 »
Как вариант выйти из ТП кабелем в земле до опоры и переход на опоре из кабеля в СИП

Расстояние от ввода СИП в ТП по ПУЭ не должно превышать 25м. Поэтому если условия позволяют нужно рассматривать вариант с монтажом кабеля в траншее с выходом его на опору и соединением с СИП. Естественно для защиты кабеля на ответвлении его нужно защитить ОПНами (3 шт.) на опоре.
Пример для кабеля 4х95 мм2 см. во вложении.
« Останнє редагування: 06 Грудень 2017, 18:56:49 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #3 : 06 Грудень 2017, 22:12:35 »
Расстояние от ввода СИП в ТП по ПУЭ не должно превышать 25м.
ткніть носом, де це сказано.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #4 : 07 Грудень 2017, 10:56:25 »
ткніть носом, де це сказано.

ПУЕ глава 2.4 п.2.4.17 "Довжина прогону відгалуження до  вводу в  будівлю  (споруду)  не  має перевищувати 25 м. Якщо ця відстань становить понад 25 м, то на відгалуженні
необхідно встановлювати додаткову опору".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #5 : 07 Грудень 2017, 11:16:27 »
grossel, так там же про ответвление от магистрали речь идет  :wall: А здесь вопрос о самой магистрали.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #6 : 07 Грудень 2017, 11:33:28 »
И как это влияет на механическую прочность поддерживающих и несущих конструкций?
По моему в ПУЕ все однозначно трактуется- на ответвлениях, на вводах в здания при длине более 25м нужно подстраивать дополнительно еще опору и применять анкерное крепление СИП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #7 : 07 Грудень 2017, 13:10:21 »
grossel, вы опять перекручиваете нормы и читаете их так как нравится вам. Даже спорить не хочется. Если вы считаете, что прокладка магистрального провода от РУ-0,4кВ до ближайшей опоры (причем цельным куском СИПа) это ответвление  :slap:
И как это влияет на механическую прочность поддерживающих и несущих конструкций?
Так расскажите как? Что плохого если я закреплю крюк на ТП? Здание разрушиться? Или я не смогу обеспечить нормируемый провис?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #8 : 07 Грудень 2017, 13:46:39 »
Так расскажите как? Что плохого если я закреплю крюк на ТП? Здание разрушиться? Или я не смогу обеспечить нормируемый провис?
Я просто сослался на нормы ПУЭ. Я тоже вас не понимаю какая разница цельный кусок или нет, магистральный СИП по нормам при больших расстояниях тоже ведь соединяется в пролете, в том числе и больших расчетных пролетах по условиям ветровой, гололедной нагрузки. Так ведь? И это не влияет на длину пролета и нормах в этом плане нет ограничений.
А в данном случае ПУЭ не рассмстривает варианты-цельный кусок или нет. В ПУЭ сказано , что расстояние при ответвлении или вводе в здание от опоры до места ввода должно быть не более 25м.
Посмотрите типовик по вводам в здания и сооружения хоть белорусский, хоть российский везде при отводе в конце линии цельным куском при расстоянии более 25м подстроена опора (опоры).
Да может это не доработка норм ПУЭ, вызвана тем, что они посчитали, что при изменении сечения при расчете петли "фаза-нуль" данное расстояние не превышающее 25м не увеличит сильно сопротивление линии или, что при стандартном креплении, согласно номенклуатуры производителя, условие механической прочности при индустриальном монтаже будет обеспечено при расстоянии не более 25м и не рассматривают (не предполагают) использование тальрепов и анкеров индивидуального использования.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #9 : 07 Грудень 2017, 13:59:35 »
grossel, вы издеваетесь?
ПУЕ глава 2.4 п.2.4.17 "Довжина прогону відгалуження до  вводу в  будівлю  (споруду)  не  має перевищувати 25 м. Якщо ця відстань становить понад 25 м, то на відгалуженні необхідно встановлювати додаткову опору"
Где тут написано
В ПУЭ сказано , что расстояние при ответвлении или вводе в здание от опоры до места ввода должно быть не более 25м
Тут четко прописано ответвление до здания (сооружения).
Еще специально для Вас п. 2.4.3
"Магістраль - Ділянка повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформаторної підстанції до найбільш віддаленої кінцевої опори. До магістралі приєднують лінійні відгалуження та відгалуження до вводів"
"Лінійне відгалуження - Частина лінії електропередавання, яка має один і більше прогонів і яку приєднано одним кінцем до магістралі"

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #10 : 07 Грудень 2017, 14:52:32 »
Очевидно, що обмеження 25м встановлено для відгалуження до вводу в будівлю, оскільки таке відгалуження допускається виконувати СІП-2(4)х16мм2. Тут і виникає обмеження по механічній міцності.
В нашому випадку мова йде про магістраль.
Ще раз читаємо уважно п.2.4.3 ПУЕ.
Магістраль - Ділянка повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформатор­ної підстанції до найбільш віддаленої кінцевої опори.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #11 : 07 Грудень 2017, 17:53:07 »
Интересно, кто-нибудь реально в жизни видел "соплью" из СИП 4х95 вывода из подстанции высотой 3,2м на опору СВ95 или ниже, расположенную на расстоянии 29-30м от ТП?
И как быть с расстоянием до поверхности земли 5 м при наибольшей стреле провиса при таком расстоянии и такой высоте ТП?
Чур не рассказывать ерунду про гусак на СИП сечением 95мм2 (с учетом механической нагрузки на пролете 30м) установленного на кровле (выше кровли) ТП в центре города.
« Останнє редагування: 07 Грудень 2017, 18:09:42 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #12 : 08 Грудень 2017, 10:58:31 »
grossel, а почему 5м? Откуда цифра? 5м это над проезжей части. Если это пешеходная зона - 3м. ТП какое? Если двухэтажное проблем нет. Если одноэтажное - трубостойка 2м (высота над ТП) с оттяжкой.
Рассказывать про 95 не буду, расскажу про 120, пролет 25м, трубостойка с креплением к фасаду ТП. До 2014г СИП висел, стойка держалась. После 2014 не скажу уже оттуда уехал.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #13 : 08 Грудень 2017, 11:46:42 »
Yurik, А как быть с молниезащитой трубстойки? Если ТП отдельностоящее.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход СИПа с РУ-0,4 ТП.
« Reply #14 : 08 Грудень 2017, 11:51:15 »
Андрюха РЗА, к трубостойке присоединяется катанка/полоса и спускается к контуру заземления ТП

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: