Уважаемая rga!
Шина там между одним ППКП и несколькими УВВ. Но системная ошибка - это ошибка в ППКП, когда контроллер ППКП перестает выполнять свои основные функции. Вот и существует во 2 части еэна п. 13.7 , чтобы для крупных систем использовались ППКП с горячим резервированием.
Про эти ограничения стандарта в паспорте на ВАРТА1/832 нет и полслова.
Это хорошо, что Вы лично не создавали на таком оборудовании проекты с количеством извещателей более 512.
Плохо то, что призываете других создавать проекты крупных объектов с нарушением требований стандарта.
Теперь ответ на Ваш вопрос:
По указанному сертификату:
http://arton.com.ua/files/sert_ua/srt_vektor_19-01-17_-_18-01-19.jpgвозможно построение действительно иерархической системы из N приборов, объединенных линией, позволяющей исключить одиночные неисправности. Но в этом случае к каждому ППКП в такой системе можно подключить до 512 извещателей.
В паспорте на это изделие указано:
"2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
2.1 Прибор предназначен для организации централизованной и автономной охраны
различных объектов от пожаров путем круглосуточного контроля состояния до 40-а шлейфов
пожарной сигнализации и автоматики, в том числе до 32 ШСА, и совмещает функции прибора
приемно-контрольного пожарного и прибора управления.
Прибор фиксирует сигналы о возникновении пожара или неисправности, выдает
тревожные извещения о пожаре, аварии, процессе пожаротушения, несанкционированном
вскрытии на световые и звуковые устройства оповещения, на пульт централизованного
наблюдения.
Прибор формирует сигналы управления модулями и генераторами пожаротушения до 16-
ти направлений в зависимости от комплектности и конфигурации.
В составе систем управления пожаротушением прибор пригоден для организации
последовательного каскадного управления несколькими устройствами электрического запуска
генераторов ОТВ, которые активируются одним сигналом.
Прибор может обеспечить функции управления и диспетчеризации оборудования
противопожарной зашиты (ППЗ) в соответствии с ДБН В.2.5-56. Это такое оборудование как
клапаны дымоудаления, вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, водявые насосы и
задвижки, другое оборудование и системы.
Прибор при соответствующей комплектности и конфигурации принимает и обрабатывает
по установленному алгоритму' дискретные (логические) команды управления с датчиков,
выключателей (кнопок) и формирует сигналы управления дымоудалением, вентиляцией и
другой автоматикой.
Конструкция прибора позволяет организовать удаленное расположение и дистанционное
управление некоторыми компонентами конфигурации. Так, например, БИиУ совместно с
блоками коллектора интерфейса может быть вынесен за пределы корпуса основного блоки и
образовать пульт дистанционного управления работой ППКПиУ. Вынесенный за пределы
основного прибора БВВ при соответствующих настройках может управлять по проводному
интерфейсу работой внешних нагрузок (например, силовых реле), такое исполнение имеет
название - Шкаф для выносных реле.
Приборы могут быть объединены в иерархическую группу (до 20 приборов)"