Коллеги, Есть такая задача:
Сбыт потребовал перенести учет потребителя из КТП в РП-10 кВ. Почему, зачем - не суть. КТП питается от РП тупиком, кроме него других потребителей нет, и от КТП питается по 0,4 кВ только наш потребитель.
Вопрос в том как это организовать.
Для выполнения требования ПУЭ п. 1.5.17 мне нужно чтоб вторичный ток на счетчике был больше 40%Iном=2А (для тр-ров тока класса 0,5s) или 20%Iном=1А (для тр-ров тока класса 0,5s). Расчетный ток потребителя по 10 кВ чуть меньше 6А. То есть мне нужны трансформаторы тока либо 10/5 А (0,5s) либо 20/5 (0,2s).
Ставить такие трансы тока с обмотками и для защиты и для учета - проблематично (Существующие, только для защиты стоят 150/5А).
Собственно вопрос:
Можно ли в ячейке РП КСО-272 поставить второй комплект трансформаторов тока чисто для учета?
Я думаю поставить их после линейного разъединителя. Но монтажники наши сомневаются - говорят непонятно влезут ли?
И таким образом искомый вопрос разбивается на 2:
1) можно ли физически поставить учетные трансформаторы тока в кабельном отсеке ячейки КСО-272, влезут ли?
2) Нет ли в данном решении нарушения требований по эксплуатации, учитывая тот факт, что линия тупиковая, и, соответственно, подача напряжения со стороны кабеля невозможна?
ЗЫ: создал тему тут, а не в учете, потому что ИМХО тут больше вопрос оборудования чем собственно учета.