Автор Тема: Звіт про випробування HMISTU655, HMISTU855 при t=-40°C  (Прочитано 986 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards


Шановні колеги!

«Шнейдер Електрік Україна» представляє чудову новину:
Панелі STU офіційно в змозі працювати від -40°C!

Специфікація тестування:
Панелі оператора підтримуються в виключеному стані при негативній температурі в кліматичній камері.
Через деякий час зразки включаються.

Зовнішня кліматична камера:
MODICON M340 + його джерело живлення.
HMISTU655 підключається тільки до джерела живлення 24 В постійного струму.
HMISTU855 підключена до того ж джерела живлення 24 В постійного струму + підключена до ПЛК через Ethernet і Modbus + підключений USB-накопичувач (всередині кліматичної камери)

Критерії проходження тесту
Тест пройдено, якщо продукт запускається належним чином (3 рази), а саме:

HMISTU655, якщо на РК-дисплеї
відображається «вітальний екран» наступної якості
HMISTU855, якщо РК-дисплей
відображає "тестовий дисплей", як показано нижче

Результати тесту
Годин
(при даній t)
Температура
(°C)
HMISTU655HMISTU855
020OKOK
4-20OKOK
24-20OKOK
30-25OKOK
48-25OKOK
54-30OKOK
72-30OKOK
12-40OKOK


Перед випробуванням при 20 ° C



При -30 ° С



При -40 ° С




 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: