Автор Тема: Тип дымового датчика в неотапливаемом помещении  (Прочитано 1758 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите какой применить дымовой датчик в неотапливаемом кладе . Раньше ставили СПД-3. У них в паспорте был указан температурный режим -25 +55С. теперь в паспорте указано -10+55.
« Останнє редагування: 10 Листопад 2017, 14:35:17 від prihodsv »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите какой применить дымовой датчик в неотапливаемом кладе металла.
А Вы уверены, что на складе металла датчики вообще нужны? Не категория ли это Д?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раньше ставили СПД-3. У них в паспорте был указан температурный режим -25 +55С. теперь в паспорте указано -10+55.

Например:
дымовой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9
тепловой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
 склад кабелей
« Останнє редагування: 10 Листопад 2017, 14:35:35 від prihodsv »

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
складируют кабель и  задвижки
« Останнє редагування: 10 Листопад 2017, 14:36:36 від prihodsv »

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga-
Например:
дымовой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9
тепловой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9
А сертификат на них есть?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сертификат на них есть?
Спросите продавцов.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дымовой извещатель СПДОТА (система Омега).
Согласно паспорта:
«-  температура окружающего воздуха от минус 30 до 55С
- допускается применять в безадресных системах пожарной сигнализации при соответствующих заводских настройках извещателя».
Но мы на практике при таких температурах не применяли, поэтому лучше проконсультироваться с производителем. http://www.proektao.com.ua
Сертификат действующий (до 15.08.2018)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: