Автор Тема: Соединение наружного кабеля и кабеля внутри здания  (Прочитано 3486 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данном случае нет основание считать техподполье, в котором проходит кабель, пожароопасной зоной.
grossel, а щит разве находится не в щитовой? А в тех подполье не может насобираться 250Мдж? Т.е. Вы согласны с тем что кабель питающий стандартную ВРУ с "восьмеркой" может быть перегружен? Автоматы после "восьмерки" не защитят питающий кабель от перегруза
А что по этому поводу говорят международнные нормы  :D
« Останнє редагування: 03 Листопад 2017, 17:57:30 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автоматы после "восьмерки" не защитят питающий кабель от перегруза

Почему же не защитят?
Защитят обязательно, защита же выбираются на присоединении по расчетной нагрузке, ну и если проектировал и делал расчет нормальный квалифцированный специалист, а не тот который купил диплом-недорого :D

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему же не защитят?
Ну, в принципе, да если будут стоять автоматы по 160А на каждой секции.
И все-таки хотелось услышать Ваше мнение по следующим вопросам:
1. Действительно ли оболочка "огнестойких" кабелей является негорючей?
2. относится ли щитовая к пожпроопасным помещениям, если по расчетам получается что количество пожарной нагрузки от изоляции кабелей более 250Мдж/м2?
3. будут ли относится коммуникационные коридоры к пожароопасным зонам, если по расчетам получается что количество пожарной нагрузки от теплоизоляции воздуховодов, трубопроводов и изоляции кабелей более 250Мдж/м2?
4. Что по поводу всего вышесказаногоговорят международные нормы?
5. где можно найти " огнестойкую" коробку для подключения кабеля 4х240
« Останнє редагування: 05 Листопад 2017, 09:50:34 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
относится ли щитовая к пожпроопасным помещениям
ДСТУ Б В.1.1-36:2016 ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ, БУДИНКІВ ТА ЗОВНІШНІХ УСТАНОВОК ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
Цей стандарт установлює порядок визначення категорій приміщень і будинків(або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною тапожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються,переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів,що запобігають виникненню аварійних ситуацій.

Електрощитові однозначно не відносяться до приміщень складського призначення , спірне питання чи вони відносяться до виробничих приміщень . Це не виробниче а технічне приміщення . "Приміщення технічні" згадується у нормативному документі ДБН В.2.2-15-2005.
Приміщення технічні - приміщення для розміщення призначене для розміщення інженерного устаткування житлового будинку - обладнання теплових вузлів, бойлерних, електрощитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, холодильних установок тощо.
Вказаний вище ДСТУ не розповсюджується на технічні приміщення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, я с Вами полностью согласен, но я написал то, что видел неоднократно - на дверях в щитовую вешают табличку В, П-ІІа, говорят, что это требование пожарников. Эта тема уже неоднократно обсуждалась, и некоторые специалисты считают, что в щитовой что-то производится. И еще мне не понятно, если делается расчет пожарной нагрузки для определения необходимости устройства пожаротушения, то как быть если где-либо в общественном здании в каком-то помещении пожарная нагрузка превысит 250МДж? Однозначно получается что необходимо делать пожаротушение, но является ли это помещение пожароопасным?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
видел неоднократно - на дверях в щитовую вешают табличку В, П-ІІа, говорят, что это требование пожарников
Мало, что требуют пожарники в нарушение норм.
Электрощитовые по ПУЭ не класифицируются как пажароопасные помещения и по старым нормам и по новым. В ином случае монтаж открытых панелей и щитов в электропомещениях был бы запрещен.
Вы просто путаете одни нормы с другими. Да, электрощитовые согласно ДБН В.2.5-56 как и другие технические помещения в том числе и офисы (которые невзирая на наличие горючих материалов не относятся к пожароопасным в общественных зданиях) оборудоваются пожарной сигнализацией, да для злектрощитовых должен выполнятся расчет по пожарной нагрузке на предмет необходимости устройства системы пожаротушения, но это меры по пожарной безопасности.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. в помещении которое не является пожароопасным нужно делать пожаротушение? Ладно, допустим, со щитовыми разобрались. На предписания пожарников забьем?
Как все-таки быть с горючестью оболочек кабелей? В прочем не вижу смысла дальше дискутировать

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. в помещении которое не является пожароопасным нужно делать пожаротушение?

Да, если пожарная нагрузка высокая, для локализации пожара в случае аварийн. ситуации нужно делать пожаротушение и это касается не только электрощитовых.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2017, 09:37:47 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
помещение не пожароопасное, но пожаротушение делать нужно :D Кабели сами по себе (без внешнего источника огня) гореть не могут ибо "нг" и "огнестойкие" но пожарную нагрузку имеют :D

 