Прошу прощения, а на основании каких нормативных документов, существует такой запрет? Покажите, пожалуйста.
В ТУ производителей на огнестойкие кабели.
Так-как учета нет, установите силовой огнеупорный ящик с клеммными зажимами (или шинами) на ток 400А, с шинами N и РЕ (например фирмы els spelsberg), зайдете в ящик 4-х жильным кабелем и там разделите совмещенный РЕN на шинах РЕ и N, а уйдете на ВРУ 5-и жильным кабелем.
Так-как длительный допустимый ток Al кабеля сечением 240 мм
2 при монтаже в земле (умноженый согласно Примечания к табл. гл.1.3 ПУЭ-на 0,92) соответствует Cu кабелю cечением 185 мм
2 проложенному в воздухе (см. каталог Южкабеля), устанавливать аппарат защиты в месте соединения не требуется. Для уверенности это можно проверить расчетом петли "фаза-ноль" на эффективность срабатывания защиты.
ЗЫ: При отсутствии огнеупорного ящика, можно обычный силовой монтажный ящик замонолитить в стену, а крышку вскрыть огнеупорным материалом и т.п.