Автор Тема: Выход из кабельного подвала ТП-10/0,4 кВ  (Прочитано 3051 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Согласно требований Киевэнерго под трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ необходимо предусматривать кабельный подвал.
Скажите, сколько выходов должно быть из него и какие это выходы?
Спасибо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, теоретически это может быть 2 люка. На практике мы стараемся, если есть место один выход сделать лестницу. Через люк по трапику очень неудобно лазить. Лично проверял.
Но 2 выхода в обяз.
Потому как, если возле одного из них к.з. и пожар, то персонал должен иметь возможность эвакуации через второй.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в каком документе это сказано? в ПУЭ не нашла

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
всегда должно быть два, независимо от размеров помещения или каких-то других условий?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, В нормах этого я не находил. Но логику я описал выше. Я встречал подвалы и с одним выходом. Но исходя из логики эвакуации выходов должно быть 2.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нашла в НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації пункт - 9.1.4  Із кабельних споруд повинно передбачатися не мен-.ціе двох виходів. и здесь же в этом документе есть следующий пункт 9.1.8  Виходи з кабельних споруд у щитові приміщення через люки передбачати не допускається.
То есть получается, что запрещен выход из кабельного подвала через люк? =-0



Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нашла в НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації пункт - 9.1.4  Із кабельних споруд повинно передбачатися не мен-.ціе двох виходів. и здесь же в этом документе есть следующий пункт 9.1.8  Виходи з кабельних споруд у щитові приміщення через люки передбачати не допускається.
То есть получается, что запрещен выход из кабельного подвала через люк? =-0
Отвечу в приват
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, запрет выхода в щитовую это не новость.
8.21 ГКД 341.004.001-94
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"

Если в ТП есть тамбур - обычно туда ставлю люк.
Если тамбура нет - люк в какое-либо РУ......но, для экпертизы люк убрать...а по факту сделать.

Согласно требований Киевэнерго под трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ необходимо предусматривать кабельный подвал.
А ТП отдельно-стоящие или встроенные/пристроенные?
Если отдельно-стоящие можно уйти от этого.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП отдельностоящая

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так возьмите тыповый проект Киевпроекта.....архитектуру.
Там приямки.
Серия 407-3-517.88 как вариант
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2017, 17:20:52 від boss »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
хорошо, убрать из чертежа для експертизы не сложно, но где тогда будет выход из кабельного этажа? И если убрать для експертизы, а при вводе в эксплуатацию потом если будут вопросы?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы делаете один выход или два из кабельного подвала?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, убрать в экземпляре для экспертизы на бумаге.....намек понят?
Но при этом должен быть выход какой нибудь который проходит по нормам.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2017, 17:23:33 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я делаю кабельный этаж только если встроенная/пристроенная ТП....а там делаю нормальный выход в подвальный этаж самого здания
+ люк в тамбур (стараюсь его сделать).....если тамбур не получаеться - в какое либо РУ.....но для экспертизы этот люк убирается а показываеться только один - в подвальный этаж
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2017, 17:30:02 від boss »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть для експертизы не надо два выхода из кабельного подвала?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: