Побудова системи протипожежного захисту, її технічні характеристики (наприклад, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість пожежних сповіщувачів тощо) визначаються проектною організацією в залежності від функціонального призначення, конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинку (споруди).
тут написано что проектная организация определяет тип тушение(вода, газ, порошок), способ тушения(объемный или по площади), тип и кол-во пож. оповещателей(дымовые, тепловые и тд) и так далее в зависимости "функціонального призначення, конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинку". И нигде тут не написано, что проектная организация имеет право выбора какие помещения защищать, а какие нет.
Итак. Ваши предложения для клиники с операционной?
1. Определить тип оповещения - СО2 или СО3 согласно табл. Б.1 ДБН 56-2014. Хотя это большого значения не имеет, т.к. ДБН56-2014 не требует речевого оповещения, а ДБН В.2.2-10-2001 - требует
2. п.7.101 ДБН В.2.2-10-2001
Системою оповіщення медичного персоналу про пожежу
повинні бути обладнані споруди лікувальнопрофілактичних закладів. Оповіщення про пожежу слід передбачати в кабінетах та приміщеннях адміністративного і медичного персоналу. Централізована система оповіщення про пожежу повинна бути мовна, напівавтоматична. Обладнання оповіщення про пожежу слід встановлювати в приміщенні чергового технічного персоналу з цілодобовим чергуванням
3. Учитывать, что уровень звукового давления не должен привышать 75дБ, согласно 9.3.9 и 9.3.10 ДБН 56-2014