Добрый день, коллеги. Заказчик снова поставил в тупик.
 Вопрос - при установке СОМК 1-8 на огнестойкой двери (газовое тушение) не изменяется ли предел огнестойкости?
Может кто сталкивался с подобными вопросами? Что ответить? Доводы что доводчик стоит на двери и все Ок, не помогают.
Заранее спасибо!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 161
  • -Receive: 597
  • Сообщений: 4 880
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос - при установке СОМК 1-8 на огнестойкой двери (газовое тушение) не изменяется ли предел огнестойкости?
Может кто сталкивался с подобными вопросами?
Если двери сертифицированные, то данные работы стоит сбрасывать производителю или установщику дверей.
Если объект только строится, выдайте задание на двери, чтоб их поставляли уже с МСК. Если двери уже есть - письмо установщику или производителю с запрсом - можно ли и какая технология установки?

 