Искрозащита
« : 13 Жовтень 2017, 14:26:52 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста тип модуля искрозащиты или барьера искрозащиты  для установки на улице(в шкафу) при температуре -25гр. Объект склад ГСМ (полуподвал) отдельно стоящее здание.   Станция ППКП+ угз стоят в другом здании.  Кабель связи пойдёт по улице на столбах. Что поставить из блоков искрозащиты перед складом? Категория склада А/В-1А. :wall:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #1 : 13 Жовтень 2017, 15:03:16 »
Подскажите пожалуйста тип модуля искрозащиты или барьера искрозащиты  для установки на улице(в шкафу) при температуре -25гр.
У нас есть опыт длительной эксплуатации ППКП-019-2-2Ex c модулем БИЗ-3 в коробке на улице. Работает с 2007 года. Как у Веды сейчас с этим, не знаю.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #2 : 13 Жовтень 2017, 15:13:10 »
Категория склада А/В-1А
категория "А", я так понял... а через дробь наверное старое обозначение касса зоны?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #3 : 19 Жовтень 2017, 14:28:12 »
rga-спасибо за ответ! Да, рассматривала этот вариант то-же. Но в паспорте сказан диапазон рабочих температур  от -10 до +40.  Думала, может кто подскажет  ещё что-то. Не знаю, что и придумать!

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #4 : 19 Жовтень 2017, 15:02:06 »
Была ситуация - нужно было временно установить шкаф с автоматикой на фасаде (централь адресная, бесперебойник, блоки коммутации).
Это "временно" по итогу пережило 2 года без каких-либо проблем. Потом пошло финансирование, и приборы встали на свое штатное место.
Шкаф - на улицу, в шкаф - обогреватель шкафов автоматики  плюс Терморегулятор,
Можно такое http://www.elcer.com.ua/obogrevatel-shkafov-avtomatiki/
Мы ставили такое  https://principal.ua/g3421184-klimatizatsiya-dlya-schitov
Терморегулятор лучше ставить качественный. Те, что регулируются пальцем крутя колесико, сильно "врут".

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #5 : 19 Жовтень 2017, 15:18:56 »
Большое спасибо! Интересный вариант! Рассмотрю! Одно минус-человеческий фактор, на лето надо отключать терморегулятор, а то будет греть. Но могут и прошляпить и забыть!

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #6 : 19 Жовтень 2017, 18:30:08 »
Если терморегулятор нормальный, то он включает нагрузку при температуре ниже порога, и отключает ее при температуре выше порога. Как я уже говорил, большой люфт у тех, что регулируются пальцем крутя колесико.
Надо брать подороже, с цифровым индикатором.
Выставите порог -5 град и порядок. Так что весной, летом и осенью будет все нормально.
Тут больше вопросов к шкафу. Нужен IP54 плюс заделать все штатные ввода под кабели. Способов много.

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #7 : 20 Жовтень 2017, 00:19:18 »
А у кого нибудь получилось из шлейфа 12 вольтового ППКП искру высечь? Я имею ввиду именно провода зоны шлейфа!!!

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #8 : 20 Жовтень 2017, 09:20:20 »
Перке! Большое спасибо! Буду так и делать как Вы посоветовали!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #9 : 20 Жовтень 2017, 10:00:31 »
А у кого нибудь получилось из шлейфа 12 вольтового ППКП искру высечь?
Пожарные шлейфы в основной массе - 24-вольтовые.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #10 : 20 Жовтень 2017, 10:17:09 »
Поддержу коллегу Перке, на заре моей электрической карьеры мы в ящики наружной установки, в которых требовалось поддержание некой температуры (например ящики учета) тупо ставили реостат, который просто грел. Да, решение, мягко говоря, не идеальное, а точнее просто "костыль", но сам принцип известен давно.
Сейчас например в релейные отсеки ячеек на старых ПС мы при реконструкции тоже закладываем терморегулятор (с двумя порогами на включение и на отключение) и обогреватель.
Так что это отличное решение  :thumbsup:
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #11 : 20 Жовтень 2017, 10:29:48 »
У нас тоже есть такие решения. Причем сам ящик еще термоизолировали.
Но стоимость такй коробочки для БИЗ будет соизмерима со стоимостью всей остальной системы. :)

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #12 : 20 Жовтень 2017, 10:36:57 »
Пожарные шлейфы в основной массе - 24-вольтовые.
А с проводов зоны 24-х вольтового ППКП можно искру добыть? Там ведь в самом приборе стоит токоизмерительный резистор, который выполняет роль токоограничителя. Давайте попробуем иску добыть со шлейфа ППКП.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #13 : 20 Жовтень 2017, 10:45:39 »
А с проводов зоны 24-х вольтового ППКП можно искру добыть?
ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» утверждает, что можно. И методики испытаний это подтверждают.
Посмотрите Таблицу 12, там указаны токи, при которых разные смеси вспыхивают. И сравните с токами в ШС.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Искрозащита
« Reply #14 : 20 Жовтень 2017, 10:46:44 »
rga, ну тогда можно "по старинке" поставить простой резистор, который будет 24/7/365 греть содержимое ящика. дешево и сердито  ::)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 