ПУЭ гл.2, разделом 2.1 с учетом ссылки п.2.1.36 при прокладке в земле:
2.1.1. Ця глава Правил поширюється на електропроводки силових, освітлювальних і вторинних кіл напругою до 1 кВ змінного струму… силових кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією в металевій, гумовій або пластмасовій оболонці з перерізом фазних жил, виконаних з міді, до 16 мм2 (алюмінію – до 25 мм2).
2.1.36. Електропроводки, улаштовані в землі, слід захищати згідно з вимогами глави 2.3 цих Правил.
2.3.25. Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35 кВ
необхідно керуватися наступним:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати не
більше шести КЛ, без урахування резервних (як трижильних, так і одножильних).
За більшої кількості кабелів їх треба прокладати в окремих траншеях з відстанню
між групами кабелів, не меншою ніж 0,5 м..
2.3.58. Прокладають кабелі безпосередньо в ґрунті в траншеях на відстані від стінок траншеї, не меншій ніж 0,1 м, з підсипанням під кабель шару ґрунту товщиною 0,1 м..
2.3.61. Відстань між КЛ у траншеї має становити не менше ніж:
- 0,1 м - між силовими кабелями напругою до 10 кВ, а також між ними і
контрольними кабелями;