Автор Тема: Сколько розеток можно поставить в одной группе  (Прочитано 31662 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ksusha, чайник и микроволновка имеют непродолжительный режим работы. По моему, неподтянутые контакты не очень убелительный повод, хотя проблема существует... Не буду говорить про все розетки, но, по моему, 16А это ток контактов самой розетки (т.е. ток нагрузки которую можно подключить через розетку), а не винтового контакта... И потом в ДБН указано максимальное количество розеток которые можно подключить на группу, а в целом надо иметь и здравый смысл...
« Останнє редагування: 10 Грудень 2012, 12:13:30 від Сугор »

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
меня смущает то, что розетки подключают, как правило, шлейфом, соответственно на той розетке, кот. вначале линии будет проходить ток величиной всего оборудования что вкл. по всей линии, а не только в конкретную розетку.
Подключите розетки от распред коробок. В бытовых розетках нет отдельного контакта для дальнейшего подключения. А под один контакт зажимать два провода неправильно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, розетки бывают разными. Кстати в российских нормах подключать заземляющие контакты розеток шлейфом запрещено, в украинских нормах такого требования к сожалению нет

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну обычно шлейф идет на группу, блок розеток, т.е. сдвоенные, строенные и пр. Именно такие блоки по ДБНу рассматриваются как одинарные розетки... А подключение к блоку - уже идет от коробки...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline ksusha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 31
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключите розетки от распред коробок. В бытовых розетках нет отдельного контакта для дальнейшего подключения. А под один контакт зажимать два провода неправильно.

последняя розетка, кот. я покупала, как раз и имела по 2 отдельных отверстия на один винтовой зажим, т.е. для шлейфа, уже такие делают - а значит и монтажники будут этим пользоваться...
я тоже в спецификацию закладываю достаточно доз, но используют ли их при монтаже- это уже другой вопрос...

...... Кстати в российских нормах подключать заземляющие контакты розеток шлейфом запрещено, в украинских нормах такого требования к сожалению нет

разве? я и не знала... всегда считала что нельзя шлейфом землю, и в нормах указано, что землю нельзя разрезать

вопрос у меня остался: на сколько ампер рассчитаны винтовые зажимы в розетках?

Что за дебильная фраза "Ежу понятно"? Мне допустим, многое из того, что "Ежу понятно" непонятно.
Ненавижу ежей! Сволочи слишком умные!!!)

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, розетки бывают разными. Кстати в российских нормах подключать заземляющие контакты розеток шлейфом запрещено, в украинских нормах такого требования к сожалению нет
Почему?
1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до РЕ- провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ- провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, видно где-то пропустил :)
Послідовно включати в РЕ- провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.
Ну, тогда тем более в коробку необходимо ставить клемник и вопрос: "на какой ток расчитаны клемы розетки?" отпадает сам по себе.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
offtop
кстати, недавно наблюдала картину: на моих глазах начала плавиться розетка, с неё повалил дым, но ничего не было воткнуто в неё... зато на кухне вкл. чайник и бойлер в этот момент работал, пробки я сама вырубила, разобрав  розетку, обнаружила черные провода в месте контакта, но это потом было, в первую очередь не выдержали контакты самой розетки (плюс алюминий, не подтянуе контакты)... вот..

Так забавно видеть девушку с отверткой в руках и рассматривающую подгоревшую розетку...

Для меня это Девушка непременно вызывающая уважение окружающих мужчин. Девушка с большой буквы, сродни  наверное, этой :


Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
вопрос у меня остался: на сколько ампер рассчитаны винтовые зажимы в розетках?

тут интересное обсуждение : http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-113594.html
http://electrik.info/main/electrodom/519-chto-delat-esli-iskrit-rozetka.html
Ослабленный контакт винтового зажима.

Это особенно актуально для розеток, запитанных алюминиевыми проводами. Алюминий сам по себе со временем «вытекает» из-под места контакта, поэтому винтовые соединения с алюминием необходимо время от времени подтягивать. Подробнее об этом смотрите здесь -  Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в электропроводке.
Если этого не делать, контакт провода с разъемом розетки будет ухудшаться, возникнет искрение, которое будет усиливаться при прикосновении к вилке. Запускать такое положение нельзя – лучше обслуживать винтовые соединения своевременно.
Вывод.
Какова бы ни была причина искрения в розетке – это верный признак того, что с ней есть проблемы. Закрывать на это глаза просто опасно. В то же время, своевременная реакция на искрение в розетке поможет не только избежать пожара, но и, возможно, позволит спасти розетку, вилку и даже вашу бытовую технику.
« Останнє редагування: 10 Грудень 2012, 14:13:50 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline ksusha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 31
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K,  спасибо за комплимент! :D только я не рассматривала а меняла её))) 
 
Алюминий сам по себе со временем «вытекает» из-под места контакта, поэтому....
так по этой же, кажется, причине и запрет на использование алюминия в жилых зданиях, а сейчас еще по оставалась же алюминиевая проводка в старых зданиях, и кто там ее подтягивает на контактах... отсюда и часть пожаров, в заключении которых - неисправность проводки или кз (мысли вслух... и я прекрасно знаю, что делать с розетками периодически)) и вообще это не моя квартира была...и речь о том, что нагрузка максимальная приходится на первую розетку в шлейфе))

Всё вышесказанное касается случая, когда проводка сверху, а когда в полу прокладывают (особенно при высоких потолках), то дозы особо там не наставишь и все равно шлейфом розетки пойдут....
ну не могу я смириться с автоматом в 25А на розеточную группу, не могу......
« Останнє редагування: 13 Грудень 2012, 18:32:32 від ksusha »
Что за дебильная фраза "Ежу понятно"? Мне допустим, многое из того, что "Ежу понятно" непонятно.
Ненавижу ежей! Сволочи слишком умные!!!)

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
а два потребителя в одну розетку не вставишь...

тройник купите и вставите три :)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
тройник купите и вставите три

ты серьезно решил ответить на вопрос 11-тилетней давности???  J) ::) ::) ::)

 :thumbsup: своевременно
 :D :D :D :D

Как-то так...
___________