Автор Тема: Скрытая проводка для ручников  (Прочитано 3177 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #15 : 18 Вересень 2017, 16:20:26 »
нарушить требования о сменяемости проводки и незащищенной прокладке в цементе кабеля для внутреннего применения.
Дайте посилання но номативний документ і конкретний пункт цього документа що підтверджує вашу думку .

а що, ДБН-23 вже для Вас не Закон? Його відмінили?
4.36    Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів) тощо.

Вам окремо ще потрібно пояснювати і щось доводити про виконання умови прокладки кабелів внутрішнього застосування? Що їх заборонено прокладати під прямими УФ променями, що заборонено пряма прокладка в землі, що заборонено прокладати відкрито в штукатурці?
Да, є такі сигнальні кабелі, які дозволяється так прокладати, але я підкреслював, що мова йде про типові внутрішні кабелі.

Сугор,  неужели нужно еще что-то дополнительно пояснять по пункту 4.36? "приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів)". Где здесь написано в слое цемента, алебастра, чего то ешщще?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #16 : 18 Вересень 2017, 17:50:33 »
Сугор,  неужели нужно еще что-то дополнительно пояснять по пункту 4.36?
Firetuf, наверное нужно читать весь пункт
Quote (selected)
в) в зданиях, конструкции которых изготовлены из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19, допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны. Электропроводки под штукатуркой должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно архитектурным линиям на высоте не более чем 150 мм от плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола;
что касается того что и как следует, то:
1. Кабельные каналы в строительных конструкциях ... hmmmm могу ошибаться, но по моему речь идет о стояках.
2. Замоноличеные системы кабельных трубопроводов - по моему здесь разночтений быть не должно, речь идет о прокладке кабеля в монолите, т.е. о "закладных"
Открытую прокладку - не рассматриваем - здесь все понятно

Радиус изгиба гофры - 3д, т.е. допустим для подключения ручника достаточно будет гофры д16 - радиус поворота получается 48мм. теперь вопросы:
1. какой глубины нужно делать штрабу на внутреннем и внешнем угле
2. сколько углов (поворотов) можно сделать чтобы гарантировано потом можно было перетянуть провод не повредив его?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #17 : 18 Вересень 2017, 19:44:06 »
ДБН-23 вже для Вас не Закон?
А ви ще постарайтесь почитати окрім ДБН ще ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01)
2.5.6. Допускається в  будинках,  конструкції  яких  виготовлені  ізнегорючих   будівельних  матеріалів  згідно  з  ДСТУ  Б  В.2.7-19, прокладати групові мережі кабелем  або  ізольованими  проводами  взахисній  оболонці  без  можливості  їх  заміни в  борознах стін,перегородках,  перекриттях,  під штукатуркою,  у  шарі  підготовкипідлоги або в порожнинах будівельних конструкцій.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #18 : 18 Вересень 2017, 20:24:12 »
ДБН-23 вже для Вас не Закон?
А ви ще постарайтесь почитати окрім ДБН ще ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-0
Прочитав і Вам раджу, процитувати не тільки кусок із пункта,  а весь 2.5.6.
Також рекомендую постаратися згадати,  що в першу чергу,  приймаються до відома більш жорсткі та "свіжі" норми,  з двох діючих,  але відрізняючих між собою нормативів.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #19 : 18 Вересень 2017, 21:27:08 »
Firetuf, наверное нужно читать весь пункт
Цитировать (выделенное)

    в) в зданиях, конструкции которых изготовлены из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19, допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны. Электропроводки под штукатуркой должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно архитектурным линиям на высоте не более чем 150 мм от плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола;
специально выделил... В конференц-зале невозможно проложить открыто?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #20 : 18 Вересень 2017, 21:37:12 »
А в цитате из ДНАОП ключевое слово - "ДОПУСКАЕТСЯ"! То есть - как исключение!
.....Допускається в будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, прокладати групові мережі кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці без можливості їх заміни в борознах стін, перегородках, перекриттях, під штукатуркою, у шарі підготовки підлоги або в порожнинах будівельних конструкцій....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #21 : 18 Вересень 2017, 21:59:54 »
Quote (selected)
Электропроводки под штукатуркой должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно архитектурным линиям на высоте не более чем 150 мм от плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола
Интересно, это как, если вертикально?

И еще, можно ли пожарку отнести к групповым сетям? Сомневаюсь, однако... hmmmm

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #22 : 19 Вересень 2017, 09:32:32 »
нарушить требования о сменяемости проводки и незащищенной прокладке в цементе кабеля для внутреннего применения.
Дайте посилання но номативний документ і конкретний пункт цього документа що підтверджує вашу думку .

Я показал - ДБН-23, п.4.36. Мало? Тогда НПАОП п. 2.5.6.
Алаверды:
А теперь покажите Вы, где написано, в конкретном документе, что кабели сигнализации, предназначенные для внутренней стационарной прокладки, разрешается открыто замуровывать?


p.s.:
например.
Кабель установочный, типа XPJ:
Предназначен для стационарной скрытой и открытой прокладки, для использования в помещениях и на открытом воздухе.
Подходит для прокладки в жолобе, покрытым штукатуркой. Непосредственная прокладка в земле или бетоне без
защитной трубы не допускается. Не прокладывается в местах, подверженным электрическим помехам (применять экранированные версии). Прямые солнечные лучи могут изменить цвет оболочки. Допустимые нагрузки по току в соответствии с HD 384.5.523 (или IEC 60364-5-523): “Электромонтажные работы в зданиях” раздел 523: Допустимые нагрузки по току.

Или еще, про шнурок типа "ваше фсё":
Шнур соединительный, типа ШВВП:
Предназначен для переносных приборов, используемых в бытовых условиях и офисах.
- не предусмотрен для хозяйственно-бытовых приборов.
- не предусмотрен для использования на открытом воздухе, в промышленности и нужд сельского хозяйства.
« Останнє редагування: 19 Вересень 2017, 09:38:36 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #23 : 19 Вересень 2017, 10:06:18 »
В конференц-зале невозможно проложить открыто?
ну, если возможно, то тогда зачем парится с трубой в штукатурке?
разрешается открыто замуровывать
это как? а где написано что запрещается прокладывать скрыто под слоем штукатурки (без трубы)?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #24 : 19 Вересень 2017, 10:45:13 »

Цитата: Firetuf от Сегодня в 09:32:32

    разрешается открыто замуровывать

это как? а где написано что запрещается прокладывать скрыто под слоем штукатурки (без трубы)?

Как? Берем цементный раствор и путем нанесения на кабель онной смеси, замуровываем кабель в несущую конструкцию. Тем самым, оказываем на кабель механическое и химическое воздействие.
Вопрос, кстати, был адресован не Вам, Сугор,

Кабель можно прокладывать под слоем штукатурки только тот, который предназначен для таких условий и имеет соответствующее на это подтверждение. Вот я и хочу увидеть от Roman3R, где и кем конкретно рекомендовано/разрешено на такие условия прокладки кабелей для внутренних помещений.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #25 : 19 Вересень 2017, 11:17:37 »
Берем цементный раствор и путем нанесения на кабель онной смеси, замуровываем кабель в несущую конструкцию.
Это называется скрытая проводка
Кабель можно прокладывать под слоем штукатурки только тот, который предназначен для таких условий и имеет соответствующее на это подтверждение.
А такие кабели вообще существуют? я имею в виду чтобы было написано что можно прокладывать в шткатурке

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #26 : 19 Вересень 2017, 11:31:16 »
чтобы было написано что можно прокладывать в шткатурке
ВВП
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #27 : 19 Вересень 2017, 14:40:26 »
чтобы было написано что можно прокладывать в шткатурке
ВВП

Дуже аргументована відповідь. Браво!!!
І стандарт вказано, і норми процитовані, і найголовніше - яке відношення, взагалі, ВВП має до кабелів пожежної сигналізації для підключення ручного сповіщувача.
Я був про Вас іншої думки. "Але то таке" (с)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #28 : 19 Вересень 2017, 16:34:14 »
Дуже аргументована відповідь. Браво!!!

http://www.elektrokabel.com.ua/p_cab_prov_vvp.htm
Firetuf, извините, но Ваши ответы аргументированы примерно также.
Штукатурки дают щелочную реакцию,оболочка проводов и кабелей обычно выполняется из ПВХ, который устойчив к действию кислот, щелочей, растворов солей, жиров, спиртов. И лично я считал что упоминание о возможности прокладки в штукатурке не является обязательным
« Останнє редагування: 19 Вересень 2017, 16:52:04 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #29 : 19 Вересень 2017, 21:02:44 »
По-моему, всё просто. Провода и кабели в прокладывать в ПВХ трубах, прокладывать только вертикально и только горизонтально, повороты трасс - только в коробках (через коробки). Провод (кабель) в замуровать в штукатурку? Даже не понимаю как о таком можно думать, фу.

 