Автор Тема: Скрытая проводка для ручников  (Прочитано 3160 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Помогите советом. Делаем пожарную сигнализацию для производственных объектов. Теперь новый объект -крутой конференц зал. Допускается ли спуски к ручным извещателям проложить в гофре и в штробе ?
« Останнє редагування: 13 Вересень 2017, 11:02:57 від prihodsv »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #1 : 13 Вересень 2017, 11:09:09 »
Допускается ли спуски к ручным извещателям проложить в гофре и в штробе ?
Почему нет?

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #2 : 13 Вересень 2017, 11:17:23 »
Просто не сталкивались, всегда прокладывали в кабель-каналах, металлорукавах, то-есть скрыто можно проложить ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #3 : 13 Вересень 2017, 11:24:22 »
Конечно.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #4 : 13 Вересень 2017, 11:28:13 »
Большое спасибо!

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #5 : 13 Вересень 2017, 11:41:26 »
я би і без гофри проложив. Просто під шаром штукатурки.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #6 : 13 Вересень 2017, 11:54:07 »
я би і без гофри проложив. Просто під шаром штукатурки.
В гофре спокойней. Мало ли кто какой гвоздик соберется забить?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #7 : 13 Вересень 2017, 12:49:49 »
я би і без гофри проложив. Просто під шаром штукатурки.
и тем самым нарушить требования о сменяемости проводки и незащищенной прокладке в цементе кабеля для внутреннего применения.
В гофре спокойней. Мало ли кто какой гвоздик соберется забить?
а что это за гофра такая, что от гвоздя спасает?  :D (шутка)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #8 : 13 Вересень 2017, 13:02:51 »
а что это за гофра такая, что от гвоздя спасает?  :D (шутка)
действительно!
а задавался ли кто-нибудь вопросом: а зачем применяют "гофру" и для чего она предназначена? так сказать сфера применения от производителя?
Допускается ли спуски к ручным извещателям проложить в гофре
а как это будет выглядеть с эстетической точки зрения как для "крутого" конференц зала?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #9 : 13 Вересень 2017, 13:08:26 »
и тем самым нарушить требования о сменяемости проводки
Firetuf, извините, а где описаны эти требования, кроме того что проводка должна быть сменяема? И что должно произойти чтобы перегорел провод к извещателю?
а что это за гофра такая, что от гвоздя спасает?
ну так от перфоратора и дрели не спасет ни ПВХ труба ни металлорукав, а от болгарки и стальная труба не защитит

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #10 : 13 Вересень 2017, 13:49:30 »
и незащищенной прокладке в цементе кабеля для внутреннего применения.
під штукатурку та й ще в гофрі це як на мене перебор і лишні фінансові росходи. А на рахунок замінності, то це взагалі міф тому що при двох-трьох поворотах кабеля перетянути його в гофрі майже не можливо. ИМХО

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #11 : 14 Вересень 2017, 22:12:28 »
так сказать сфера применения от производителя?
Для защиты от космического удара (вспышек на солнце). Слышал она от механических повреждений защищать должна. А на самом деле мы еще кучу ненужной пластмассы запихиваем на объект. 

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #12 : 15 Вересень 2017, 11:03:05 »
під штукатурку та й ще в гофрі це як на мене перебор і лишні фінансові росходи. А на рахунок замінності, то це взагалі міф тому що при двох-трьох поворотах кабеля перетянути його в гофрі майже не можливо. ИМХО
это не конструктивный диалог. В теме флудилка и курьезы - согласен. Если не нравятся Нормы и Правила или считаете их абсурдными - пишите разработчикам и тому, кто их утверждал, подавайте в суд. А то, проще всего, миф о сменяемости, миф о соединениях, миф о адресности...

ну так от перфоратора и дрели не спасет ни ПВХ труба ни металлорукав, а от болгарки и стальная труба не защитит
а от едренной бомбы тем более ничего уже не спасет...
Так шо, зачем нам вообще и сигнализация и электрика и жрачка в конце-то концов.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #13 : 15 Вересень 2017, 11:19:59 »
нарушить требования о сменяемости проводки и незащищенной прокладке в цементе кабеля для внутреннего применения.
Дайте посилання но номативний документ і конкретний пункт цього документа що підтверджує вашу думку .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Скрытая проводка для ручников
« Reply #14 : 15 Вересень 2017, 11:32:35 »
Так шо, зачем нам вообще и сигнализация и электрика и жрачка в конце-то концов.
Firetuf, вот это как раз и не конструктивно. В нормах указано, что проводка должна быть сменяемой, но нет разъяснений что под этим подразумевается. Срок службы кабеля - 30лет, провода меньше. Есть достаточно однозначное требование, что провод должен иметь двойную изоляцию (защитную оболочку) при прокладке под штукатуркой. Как по мне провод под штукатуркой меняется точно так-же как и провод в гофре с несколькими поворотами - т.е. вместе с штукатуркой.  ручник это не двигатель, по сути - это выключатель (включатель) опуски к которым нормы не требуют защищать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.