Автор Тема: Инверторная станция на солнечной электростанции  (Прочитано 1792 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На солнечной ФЭС имеются инверторные станции (изготовлены из сендвич-панелей) состоящие из двух отделений-инверторная (5м. кв.) и трансформаторный отсек (10м.кв). Трансформатор масляный 0,4/10кВ мощностью 1250кВА. Станция расположена на юге страны и летом в трансформаторном отсеке очень высокая температура не приемлемая для работы дымового датчика. Тепловой не подходит, т.к. первый признак пожара дым. В инверторном отделении все нормально, там воздух охлаждается. Помогите, пожалуйста, что делать.   

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
vacilina, кондиционер?

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет, там окошки только небольшие

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
vacilina, я мав на увазі розглянути варіант встановлення кондиціонера.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
летом в трансформаторном отсеке очень высокая температура не приемлемая для работы дымового датчика
Высокая - это сколько?
Можно, конечно, аспирационный поставить, а блок разместить в инверторной.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эта проблема только в жару. Говорят,была за 70 градусов. Короб пластиковый провис!

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, лучше вообще не ставить в трансформаторном отсеке пожарный датчик. Только не могу придумать обоснование почему.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Очевидно нужно руководствоваться в данном случае требованиями п.4.2.97 ПУЭ. И дальше:
   За неможливості забезпечити теплообмін природною вентиляцією потрібно передбачати примусову. У цьому разі потрібно контролювати її роботу за допомогою сигнальних апаратів.
   А убирать датчики или ссылаться на небольшие окошки: это найти себе такую головную боль, что даже трудно представить.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В задании получили: максимальная температура, которая может быть в трансформаторном отсеке инверторных станций при нормальной работе 70 градусов. Значит, дымные точно отпадают. Остаются тепловые для работы при высокой температуре.

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно, конечно, аспирационный поставить, а блок разместить в инверторной
Самое лучшее и надежное решение, ложняков не будет, так как там фильтра есть, и реакция будет на дым - первичный признак. Дороговато - но надежно!!!
Теплушки не вариант так как будут работать на границе температурного режима - ложняков много будет (отключат и все - считай что не было)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эта проблема только в жару. Говорят,была за 70 градусов.
vacilina, а кто проектировал станцию? Есть нормы регламентирующие температуру в ТП. Вы наверное замечали проходя мимо городских ТП большую площадь вентрешоток. Вы не ту проблему пытаетесь решить. Если в трансформаторной камере температура выше нормы, то тут либо приняты неправильные решения по вентиляции, либо неправильно выбран трансформатор, т.е. он летом в солнечные дни работает с перегрузом

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Нужно задать несколько вопросов:
   1. климатическое исполнение трансформатора ?
   2.Ведётся ли контроль температуры трансформаторного масла ? Если превышает максимальное значение, то это уже аварийный случай и нужно принимать аварийные меры.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України
від 25 липня 2006 р. № 258
6.4.12.
За номінального навантаження трансформатора температура верхніх шарів масла не повинна перевищувати (якщо в інструкціях заводів-виробників не обумовлені інші температури):
- у трансформаторів із системою охолодження ДЦ (примусова циркуляція повітря і масла) – 
75° C;
- у трансформаторів із системами охолодження М (природна циркуляція повітря і масла) і Д (примусова циркуляція повітря та природна циркуляція масла) – 95° C;
- у трансформаторів із системою охолодження Ц (примусова циркуляція води і масла) температура масла на вході до маслоохолодника повинна бути не вище ніж 70° C.
6.4.32. Трансформатор (реактор) повинен бути аварійно виведений з роботи в разі виявлення:
- сильного нерівномірного шуму і потріскування всередині трансформатора;
- перевищення нормованих температур нагрівання трансформатора за нормального навантаження й охолодження;
- викиду масла з розширника чи розриву діафрагми вихлопної труби;
- течі масла з пониженням його рівня нижче рівня маслопокажчика.
Трансформатори виводяться з роботи також у разі потреби негайної заміни масла за результатами лабораторних аналізів.


Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня задание только на пожарную сигнализацию. ТП из легких металлических конструкций и поставляется а полном комплекте.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще, как вариант, извещатели пламени http://electronstandart-pribor.com/ru/produktsiya/pozharnye-izveshchateli/izveshchateli-plameni-ipes/izveshchatel-plameni-ipes-ik-uf
До 85 градусов. Правда, пламя - это, когда масло загорится, и ТП уже ничто не поможет.

у меня задание только на пожарную сигнализацию

Так такую ТП, вроде, тушить надо?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.