мне такая экзотика под ноги не попадалась. Однако прокомментирую.
1.1. Настоящие рекомендации разработаны на основании данных, полученных при проведении натурных опытов с целью определения возможности тушения электроустано-вок под напряжением до 220 кВ включительно.
1.2. Тушение электроустановок под напряжением с приме¬нением ручных стволов должно осуществляться при условии:
применения эффективных способов и приемов подачи огне¬тушащих веществ в зо-ну горения;
соблюдении электробезопасных расстояний от электроус¬тановок, находящихся под напряжением, до пожарных, работаю¬щих о ручными пожарными стволами;
применения индивидуальных изолирующих электрозащитных средств (ИИЭС) при тушении пожаров электроустановок без сня¬тия напряжения;
обеспечения надежного заземления стволов и пожарных автомобилей.
1.3. В качестве огнетушащих веществ при тушении элект¬роустановок под напря-жением целесообразно использовать: воду (компактные и распыленные струи), негорючие газы, хладон и порошковые составы, а также комбинированные составы (углекислоту с хладоном и распыленную воду с порошком).
Применение всех видов пен при тушении электроустановок под напряжением руч-ными средствами с .участием людей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.