В данном садике частично смонтирована ПС. Во всех помещениях кроме тамбуров и ещё одного небольшого помещения установлены дымовые. А в этих тамбурах тепловые (везде по 2 штуки).
Один безадресный извещатель в помещении уже давным давно разрешен нормами.
Отсюда вопрос: какого года давности проект, по которому производился монтаж?
Тот же ДБН В.2.5-56 говорит:
Ж.6.2 Якщо протягом п'яти років із моменту експертизи (експертної оцінки) проектної доку¬ментації СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна документація повинна пройти повторну експертизу (експертну оцінку).
И соответственно, новый проект должен быть выполнен по сегодняшним нормам. То есть, можно устанавливать 1 извещатель в помещении, если площадь позволяет.
Что касается тамбуров. Если это тамбуры у дверей выхода на улицу, то тепловые там просто будут реагировать на сквозняки. Мы, например, в таких тамбурах извещатели вообще не ставим. Если тамбуры внутренние, смело меняйте их на дымовые. Установка датчиков разных типов ничем не обоснована.
Есть такой пункт:
7.2.6
д) якщо в контрольованій зоні невідома домінуюча ознака виявлення пожежі на початковій стадії, то в цьому разі рекомендується застосовувати комбінацію пожежних сповіщувачів, які реагують на різні ознаки пожежі або комбіновані пожежні сповіщувачі;
Но в тамбурах если что-то и будет, то только дым из соседних помещений.
Эксплуатационные документы на извещатель - его паспорт и другая документация от производителя. Учет среды контролируемых помещений - температура, влажность и т.п.