Бр-р-р. Как то у Вас все очень сумбурно написано. Прочитал 3 раза, до конца так и не понял в чем вопрос.
Я понял так: у Вас тупиковая 2-х трансформаторная ТП с ТМГ, к которой присоединена некая нагрузка. А Вам нужно прикинуть какой должен быть кабель по 10 кВ до нее?
В принципе, ответ на этот вопрос следующий:
Расчетная мощность Вас особо не должна волновать, потому что в качестве тока нагрузки линии целесообразно брать расчетный ток трансформатора по 10 кВ (с учетом перегрузки в п/а режиме). То есть если у Вас ТМГ-1000, то расчетный ток будет составлять: 1,5-1,6*1000/(1,732*10,5)=82,5 - 88 А.
Дальше уже берете термику, потери напряжения и выбираете кабель.
В Киеве для распредсетей 10 кВ сейчас уже особо не заморачиваясь берут 3xXLPE-1x120, который для распредсетей проходит практически везде.