Автор Тема: Расчет нагрузки для АЗС  (Прочитано 371 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн poramokk

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 86
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с подобным, при проектировании АЗС после выполнения расчета нагрузок расчетная мощность для АЗС получилась около 100кВт (причем уточнение - на данной АЗС есть здание операторской с торговым залом, в котором присутствует - электроотопление и кондиционирование), а Заказчик по ТУ, которые получались естественно ранее, до проектирования внутренних сетей, запросил всего 70 кВт. Так вот собственно суть вопроса - можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы? Что б хоть как то попасть в разрешенную мощность по ТУ!

Оффлайн my_move

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 209
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы?
Можно. Все так делают. Некоторые даже заносят данные расчетов в табличку рядом со счетчиком (в смысле, размещают табличку с "зима-лето" на странице проекта, где изображена схема электрическая принципиальная узла учета электрической энергии).

Оффлайн poramokk

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 86
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо, но по ходу все равно не попадаю в разрешенную, теперь тока или уменьшать мощность оборудования или вперед за новыми ТУ! Еще вот такой вопрос что то меня ввел в заблуждение пункт выданных ТУ
- установленная мощность - 160кВА;
- единовременная мощность - 112 кВт.
Это как? Причем это для питания 2-х объектов, единовременная это ж вроде и есть установленная?

Оффлайн my_move

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 209
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Еще вот такой вопрос что то меня ввел в заблуждение пункт выданных ТУ...
http://eom.com.ua/index.php?topic=6883.0, http://eom.com.ua/index.php?topic=15410.0.
Внимательно наблюдая ход чужой мысли, вы учитесь владеть собственными.

А так, понятие "единовременная мощность" есть по сути своей лишь ПРАВОВОЙ казус, который более-менее внятно рассмотрен, скажем, в разделе "2. Соотношение понятий «максимальная мощность» и «единовременная мощность»" (http://zhane.ru/analitika/tematicheskij-rubrikator/problemy-pravovogo-regulirovanija-energosnabzhenija/1676-nmontile-praktika-opredelenija-maksimalnoj-moschnosti-s-ispolzovaniem-inyh-velichin-moschnosti-ukazannyh-v-dokumentah-o-tehnologicheskom-prisoedinenii). Казус этот с технической точки зрения особого интереса не представляет.
« Последнее редактирование: 18 Август 2017, 21:06:54 от my_move »

 