Недогрузка КТП
« : 15 Квітень 2009, 10:39:36 »
Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию: проектируемый объект питается от собственного КТП (тоже проектируемого) 100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт, инспектор РЭС "разрешает" взять только 80%... Почему, чем это может быть обосновано?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #1 : 15 Квітень 2009, 10:44:54 »
Потому что 100кВт это не 100кВА. А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется. Хотя меня могут поправить
« Останнє редагування: 15 Квітень 2009, 10:49:13 від Yurik »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #2 : 15 Квітень 2009, 11:26:07 »
 
Цитата: Yurik
А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется.
Трансформаторы большой мощности могут быть менее устойчивыми к перегрузкам, чем трансформаторы меньшей мощности. При нагрузке  превышающей номинальную (режим систематической нагрузки), для распределительных трансформаторы мощностью не более 2500 кВ*А рекомендуется не превышать предельные значения по току 1,5 отн.ед., по температуре верхних слоев масла 105 град.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #3 : 15 Квітень 2009, 11:56:21 »
Цитата: Yurik
А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется.
Это из личного опыта или можно где-то в литературе посмотреть? Я просто знаю, как говорит выше inspektorpo, насчет перегрузки...
inspektorpo, выходит, эти 80% необоснованы?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #4 : 15 Квітень 2009, 12:07:51 »
e-le, обоснованы 70% при установки двух трансформаторов. Тобиш на время аварийного отключения одного, нагрузка второго не превышает 1,4.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #5 : 15 Квітень 2009, 12:21:04 »
inspektorpo, там один трансформатор...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #6 : 15 Квітень 2009, 13:04:06 »
Цитата: e-le
100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт, инспектор РЭС "разрешает" взять только 80%.
а хіба хтось вже відмінив кос фі??
в таких випадках беруть "на око" кос фі=0,8. тоді
100кВА*кос фі=80кВт, про які і говорить інспектор.
все просто і ясно.
щодо допустимого перевантаження трансформатора, то вже окрема тема для розмов

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #7 : 15 Квітень 2009, 13:13:17 »
sashkomtm, мабуть, ви вірно кажете... але мені здається, що для тих умов (область) треба брати косінус 0,85, а якщо недалеко від джерела живлення то й всі 0,9. Отже, маємо деяке (але припустиме) перевантаження на трансформаторі.
Замовник ще матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #8 : 15 Квітень 2009, 13:16:11 »
Цитата: e-le
проектируемый объект питается от собственного КТП (тоже проектируемого) 100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт
В этом случае в ТУ должно быть написано "мощность трансформатора определить проектом"
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #9 : 15 Квітень 2009, 13:20:03 »
inspektorpo, да, если иначе не получится, надо будет брать новые ТУ на КТП.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #10 : 15 Квітень 2009, 13:26:12 »
e-le, ну так в опорсном листе указывается мощность токоприемников. Откуда в ТУ взялась мощность трансформатора ???. А на будущее если закащик не уверен в ТУ, несите их в Госэнергонадзор для согласования.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2009, 13:29:26 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #11 : 15 Квітень 2009, 13:43:29 »
Цитата: e-le
то й всі 0,9
я ж сказав, що "на око"
Цитата: e-le
матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...
матиме. але хіба ж інспектору щось можна довести?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #12 : 15 Квітень 2009, 13:48:02 »
Сорі сорі. випадково натис на "Сказать Спасибо" за пост

    
Re: Недогрузка КТП
« Ответ #7 : Сегодня в 13:13:17 »
   Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать
sashkomtm, мабуть, ви вірно кажете... але мені здається, що для тих умов (область) треба брати косінус 0,85, а якщо недалеко від джерела живлення то й всі 0,9. Отже, маємо деяке (але припустиме) перевантаження на трансформаторі.
Замовник ще матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #13 : 15 Квітень 2009, 13:55:35 »
Цитата: sashkomtm
але хіба ж інспектору щось можна довести?
можна спробувати, на те й замовник  :) Зазвичай, якщо нормативними документами не підтрверджується, то й не доведеш.
inspektorpo, да, понятно. Спасибо!

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #14 : 21 Квітень 2009, 13:09:21 »
 вообще конечно техусловия должны быть выданы на ту мощность, которая расчитана в опросном листе, который в свою очередь должна расчитань специализированная организация (проектная). если там действительно 100кВт, а дают 80кВт, то энергоснабжающая организация может это обосновать как чрезмерную перегруженостей сетей.
 Хотя вопрос, кто-нибудь когда-нибудь видел в ТУ,требования к поддержанию косинуса, например не менее 0,85? 

 