Мысли - может спасет установка извещателей с более мелкой сеткой (есть ли такие в природе, с сертификатами Украины?), или искать средства дезинсекции (что вобщем-то не входит в компетенцию)
Если извещатель сертифицирован по ДСТУ EN 54-7:2004, а он должен быть сертифицирован, то он должен соответствовать требованию:
4.7 Захист від проникання сторонніх предметів
Конструкція сповіщувача повинна унеможливлювати проникання у вимірювальну(-і) камеру(-и) сфери-чних предметів діаметром (1,3 ± 0,05) мм.
Примітка. Цю вимогу введено з метою обмеження проникання комах до чутливих елементів сповіщувача. Зрозу-міло, що виконання цієї вимоги недостатньо, щоб перекрити доступ для усіх видів комах, однак вважають, що занадто жорсткі обмеження розмірів отворів можуть призвести до погрози закупорювання їх пилом тощо. Тому необхідно передбачати й інші запобіжні заходи проти помилкових спрацьовувань, викликаних дрібними комахами, що потрапили усередину.
Как может пролезть мокрица через 1,3 мм я не представляю. Разве что личинка.
Как вариант - использование тепловых извещателй, но это менее надежно по обнаружению.
Еще вариант - IP5Х (защита от пыли < 1мм) или выше. Такой IP имеют, например, взрывозащищенные извещатели. Все зависит от того, какое оборудование стоит на объекте и с чем его можно скестить.