А в ячейках КРУ видимый разрыв обеспечивается? При ремонте на кабельной линии?
Конкретно видимого разрыва и не видно.

Просто кабеля откинут и все.
Просто так там кабеля не откинуть. Разделка кабеля опрессована прямо в трубах (которые являются шинопроводом) и вся конструкция покрыта термоусадкой.

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для работы участком электроустановки, следует отключить также и со стороны напряжения до 1000 В для устранения возможности обратной трансформации.
Вот тут я полностью согласен. Я бы тоже поставил разъединители и на отходящие линии за ПКУ, т.к. они идут сразу на силовые трансформаторы наших ТП. Но вот с местом беда.

В данный момент речь идет о КРУ Safering от АВВ которые вроде c элегазом.
Есть там окошко для визуального контроля состояния разъединителя?

Там стоят воздушные выключатели нагрузки с ручным механическим приводом. Никакой релейной защиты. Окошка нет, есть флажок состояния выключателя (зеленый/красный) как на старых советских приводах типа ПС-10 или ПЭ-11. На отходящих ячейках два привода - для выключателя и для заземляющих ножей. На вводной ячейке эти привода объеденены в один. На трансформаторной ячейке - электромагнитный привод.

Ну на самом деле видимый разрыв для КРУЭ не требуется  (см. ПУЭ 4.2.15),

Согласен, но у нас не КРУЭ. Точнее то, что мы хотим "замутить", к КРУЭ никак не относится. У нас трансформаторы напряжения, которые стоят в другом помещении от РУ-6кВ. И нет никакой защиты в случае несанкционированного или самопроизвольного включения выключателя (в моей практике были такие случаи).

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   1. Назвать РУ-6кВ №1 и РУ-6кВ №2;
   2. Установить 2 ячейки в РУ-6кВ №2 с ТН 6000/100 с разъединителями, предохранителями;
 по поводу размеров: ячейка разбирается, корпус режется на части и после монтажа сваривается;
   3. Прокладываются 2 КЛ-6кВ от 1 и 2 секций РУ-6кВ №1 на ТН №1 и ТН №2;
   4. Прокладываются кабели от тр-ров тока и проверяются на потери;
   5. устанавливается шкаф учёта и всё пломбируется;

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладываются 2 КЛ-6кВ от 1 и 2 секций РУ-6кВ №1 на ТН №1 и ТН №2;
В КРУ некуда подключать КЛ для ТН
« Останнє редагування: 05 Липень 2017, 07:54:48 від boss »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Назвать РУ-6кВ №1 и РУ-6кВ №2
А кто у нас полномочен назвать помещение - "РУ-6кВ"?

Offline Электрик Schneider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
В КРУ некуда подключать КЛ для ТН
Поддерживаю.

А кто у нас полномочен назвать помещение - "РУ-6кВ"?
Присоединяюсь к вопросу.

4. Прокладываются кабели от тр-ров тока и проверяются на потери;
Все бы хорошо, но в этом КРУ нет трансформаторов тока (см. схему). Кабели как раз надо проложить ДО трансформаторов тока, а для этого их нужно сначала где-то поставить.

   
 по поводу размеров: ячейка разбирается, корпус режется на части и после монтажа сваривается;
Хорошая идея. Предложу нашему энергетику как основной вариант. Думаю, когда он осознает объем работ, и потерю заводской гарантии -  сам откажется от этого (если не дурак конечно).

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   При внимательном прочтении возникают следующие вопросы:
  1. кто заказчик?
  если электропередающая организация, то это ее хотелки, пусть и разбираются, речь может идти только о долевом участии.
  если заказчик это потребитель, то зачем это нужно ему. Пусть лепит там где ему приспичило. В этом случае это технический учет.
   Понятно что это чужая подстанция. И в свою подстанцию никто чужое электрооборудование ставить никто не разрешит. Или нужно передавать на чужой баланс и тоже никто на это не согласится.
   Если это новые подключения то нужны проектные решения.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто у нас полномочен назвать помещение - "РУ-6кВ"?
   На каждом предприятии есть такой человечек: называется "лицо,ответственное за электрохозяйство".
  Это все в его компетенции.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошая идея. Предложу нашему энергетику как основной вариант. Думаю, когда он осознает объем работ, и потерю заводской гарантии -  сам откажется от этого (если не дурак конечно).
  Гарантия дается на внутреннее электрооборудование ( в данном случае: трансформатор напряжения ).
  А если энергетик несознательный, то пусть берет в руки молоток и работает с 8-00 до 17-00 с перерывом на обед.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На каждом предприятии есть такой человечек: называется "лицо,ответственное за электрохозяйство". Это все в его компетенции.
Не совсем так.
"5.7. Конструктивні зміни електроустановок, окремих апаратів, а також зміни електричних схем під час виконання ремонтів повинні здійснюватись тільки за затвердженою технічною документацією."
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13017.html)

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Вибачте! Пізно замітив.
  Зовсім не так:
5.10. Технічну документацію на капітальний ремонт електроустановок затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. У разі виконання ремонту сторонньою організацією технічну документацію узгоджують з керівником ремонтного підприємства.

 