    • Awards
il85, у вас КГУ стоит на стороне 0,4 кВ, но присоединяете вы ее к сети 10 кВ. Та квот интересует где у Вас стоит защита на стороне 10 кВ и как она организована. По какому счетчику у Вас происходил расчет за купленную электроэнергию?
5.   Система обліку електроенергії існуюча та встановлена в РП 10 кВ ТП №017. Для розрахункового обліку використовуються багатофункціональні двонаправлені лічильники активної та реактивної енергії типу ACE 6000 трансформаторного включення з можливістю зняття графіка навантажень. Для обліку електроенергії в первинних колах РП 10 кВ ТП №017 встановлено вимірювальні трансформатори струму з коефіцієнтом трансформації 100/5 та вимірювальні трансформатори напруги типу НТМИ-10. Лічильники електроенергії інтегровані в існуючу автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Згідно технічних умов на електропостачання необхідно виконати реконструкцію існуючих вузлів обліку електроенергії. Розрахункові засоби обліку повинні бути підключені по триелементній чотирипровідній схемі, для цього в комірках КСО 393 №2 та №5 РП 10 кВ додатково встановити трансформатори струму 100/5 та виконати переналагодження системи обліку електроенергії у відповідності з новою схемою обліку.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где ведется проектирование в каком регионе?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вот тоже раньше делала такую схему с КГУ, но там было обязательное условие - без перетоков енергии в систему, соотвественно все управление было на стороне 0,4 кВ - с помощью контроллера КГУ и управления выключателями на ТП в РУ-0,4 кВ. А вот если мы подключаемся в сеть 10 кВ - мне пока не совсем понятно как это работает

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну так це теж саме просто складніше тому що накладаються додаткові обмеження

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так вот это, как Вы назвали "ограничение" с перетоком в сеть мне и непонятно :(

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну вот сам механизм описывает рисунок который я приводил выше, а так стоит просто принять тот факт что система электроснабжения может работать как в одном так и обратном направлении то есть мощность от КГУ поступает в сеть 0,4 кВ потом в трансформатор (для нас уже он будет повышающим) и в сеть 10 кВ. Это как капля воды она потечет в более низкую сторону. Для нормальной генерации напряжение КГУ должно быть выше на 5% напряжения сети

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но Вам не стоит об этом думать - это функция автоматики КГУ

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет, так вы ж написали, что в месте присоединения надо поставить вакуумный выключатель - это на стороне 10 кВ. Так вот как мне рассчитать уставки на этом выключателе, как мне проверить уставки на существующей ПС с учетом появления в системе еще одного источника? Вот это я спрашивала :)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
над функциями автоматики КГУ я и не думаю, там сказали, что все что надо обеспечивает контроллер, который входит в комплект поставки КГУ и его они сами программируют и мы туда не лезем. Меня интересует часть выше :) какой принцип работы

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, согласно п.2.12 Правил присоединения когенерационных установок перед получением технических условий необходимо выполнить расчет стойкости подключаемого оборудования несинхронному току включения. Если ток несихронного включения больше допустимого тока оборудования, то подключать такую установку параллельно с сетью не допускается.
Так что нас еще попросили в облэнерго и такой расчет сделать :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, Мда. оказывается в КГУ столько особенностей. Ниче, Вы разберетесь - потом нас всех научите ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не просто продавать электроэнергию по зеленому тарифу :)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, согласно п.2.12 Правил присоединения когенерационных установок перед получением технических условий необходимо выполнить расчет стойкости подключаемого оборудования несинхронному току включения. Если ток несихронного включения больше допустимого тока оборудования, то подключать такую установку параллельно с сетью не допускается.
Так что нас еще попросили в облэнерго и такой расчет сделать :)
честно говоря не делал такое - по сути наверное это трифазное КЗ КГУ на систему когда они в противофазе

 