Автор Тема: Молниезащита рынка из металлических МАФов  (Прочитано 2262 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Коллеги! Делал ли кто-либо расчеты молниезащиты для рынка, который состоит из рядов металлических ячеек? Нужно ли вообще расматривать защиту, кроме заземления металлических конструкций и увязывания их между собой? Достаточно ли использовать для этих целей опор освещения?
« Останнє редагування: 12 Квітень 2009, 11:23:41 від ИНТЕГРАТОР »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИНТЕГРАТОР, Не делал. Что такое металические ячейки, если это ларьки, то думаю не стоит

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ячейки имеют механическую связь, то просто делаешь токоспуски или используешь строительные конструкции. Если связи нет, то просто чаще делаешь токоспуски. Еще - изчего сделана крыша? Если не горючий материал, то все просто. Если горючий, то еще сетку.

Рынок этот - около 22-х рядов ориентировочно по 20 ячеек. Кроме того, небольшие одноэтажные сооружения. Конструкции сварно-сборные из металлического швелера. Крыша скорее всего будет из поликарбоната. Понятно, что металлические конструкции необходимо увязать. А вот как быть с молниеприемниками? И уж, тем более, с молниеспусками - по нормам от молниеспуска до места вероятного нахождения людей должно быть минимум ххх метров. А это рынок. Они будут всюду.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно попробывать вывести за стену рынка или в углу здания. Еще можно попробывать поговорить с архитекторами и попросить выделить места, сделать что-то наподобии ограждения

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИНТЕГРАТОР, Внимательно прочитай ДБН (по электробозопасности) и ДСТУ (по молниезащите) там фсе написано (в первую очередь использовать естественые молниеприемники и заземлители). Блин, а вообще надоело, народ, когда вы начнете читать нормативную литературу, там "ФСЕ" написано, иногда "ПО ДЕБИЛЬНОМУ", но там все есть, только читайте. Из личного опыта, естественных заземлителей обычно хватает, но на всякий случай, не помешает закладывать закладные, вдруг при замерах не хватит, Естественных молниеприемников тоже хватает
« Останнє редагування: 13 Квітень 2009, 21:01:12 від Сугор »

Ок. Все замечания принимаются. Вопрос только  вот в чем. Металлические конструкции уже стоят. На асфальте (!). Никакого фундамента. Т.е. естественные заземлители отпадают. Это первое. Второе. Даже если все ряды гальванически увязывать (а рядов - 20), то как часто бить заземлители? Где? Ведь напряжение шага еще никто не отменял, а людей на рынке будет много и где попало. И как может повлиять на общую ситуацию тот факт, что ряды будут соединены гальванически вверху?
Заранее благодарен за помощь.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ИНТЕГРАТОР
то как часто бить заземлители?
В новом ДСТУ это есть, определяешь необходимый уровень защиты и в зависимости от этого частоту токоспусков. По поводу заземлителей, если есть возможность сделать один контур и все туда свести (под землей, естественно разбив асфальт), если нет то надо садиться с архитекторами (дизайнерами, заказчиком и т.д.) и выбирать место.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: