Автор Тема: Выбор сечения СИПа для линий освещения  (Прочитано 529 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн UserUser

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
    • Awards
Доброго всем дня
Столкнулся с такой проблемой - наше горячо любимое облэнерго не хочет выдавать техническое решение по проекту на реконструкцию уличного освещения.
Коротко о проекте, линия освещения - около 500 метров, ЛЕД светильники по 80 Ватт, установка на существующих линиях 0.4
Заложил в проект СИП 4х16, по потерям и мех.стойкости прекрасно все просчитывается.
В замечаниях к проекту пишут, что минимальное сечение для магистральных линий 25м2, ссылаясь на пункт 2.4 ПУЭ, а конкретно табл.2.4.1.

Как выйти из этой ситуации? Может есть какие-то другие пункты в ПУЭ, или ПТЭЭПы которые регламентируют проектирование именно уличного освещения?

Всем заранее спасибо за ответы

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 52
  • -Receive: 37
  • Сообщений: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
никак не выйти. Минимальное сечение 25 мм. кв.
16 кв. мм. только на ответвлении к вводу в дом

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.