Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли разместить приёмный колодец для ГНБ (прокладка труб для кабелей) (размер приёмного колодца 2х2,6х2,5) в пределах охранной зоны ВЛ-110 кВ (20 м - охранная зона). Я никаких запретительных норм по устройству колодца для производства работ ГНБ в охранной зоне ВЛ не нашёл. Тем более, что он будет закопан после производства работ.
Если вы можете что-нибудь подсказать по этому поводу, буду рад советам и рекомендациям.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги подскажите ещё по технологии ГНБ (для прокладки кабелей в земле под дорогами, инженерными сооружениями):
1. Нужен ли запасной футляр для прокладки кабелей;
2. Мне необходимо проложить  6 кабелей в трубе d 140 мм каждый. Можно ли технологически это сделать в пробуренном отверстии за один раз или нужно делать несколько проколов рядом друг с другом. Если так, то с каким расстояние м друг от друга их можно делать?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Это скажут только те, кто непосредственно занимаются ГНБ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это скажут только те, кто непосредственно занимаются ГНБ.
Согласен. Однако, контактов с орг. производящими ГНБ не имею, фактическим материалом тоже не обладаю, поэтому и задаю вопросы, вдруг в аудитории форума найдутся проектировщики уже имевшие дело с ГНБ и задававшие эти вопросы монтажникам и получившие на них ответы.
Так же неясно по поводу резервных труб (из практики на каждый проложенный кабель - одна резервная труба), но подтверждения в нормативной документации я не нашёл. Есть ВСН 116-93 (там указано в табл. 6.1, что от 1-3 кабеля  - 1 труба рез, 4-8 каб. - 2 трубы), однако он уже не действует.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Не знаю какой пункт Российского ПУЭ, но старом ПУЭ, в разделе "Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, системах кабельных трубопроводов и ж/б лотках" есть такой пункт:
Quote (selected)
2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.
.
В Украинском это пункт № 2.3.77
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 