Автор Тема: Лифт ЛТПП без машинного отделения  (Прочитано 11398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
В последнее время встречаються объекты с лифтами ЛТПП без машинного отделения.
С певого взглчда нет отделения, нечего тушить, но не тут то было...
Получили замечание по експертизе. Експерт говорит что тушить нужно оборудование.

Вот собственно есть повод для размышления. Кто сталкивался с таким вопросом, у какого какие мысли по этому поводу.

Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналогичная ситуация. Такое же замечание экспертизы. Вроде бы логично. Лифт без работоспособного оборудования не выполнит свои функции.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрооборудование, в таком случае размещается в п.п. тамбур-шлюзе. Посмотрите п.4.4 ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013. А согл. п.5.5 тушение в маш. помещении.
« Останнє редагування: 17 Червень 2017, 14:54:44 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто сталкивался с таким вопросом
Сталкивались. В результате архитекторы испугались трудных переговоров с экспертизой и заменили такой лифт обычным, с машинным помещением. Благо это П. :)

Посмотрите п.4.4 ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013. А согл. п.5.5 тушение в маш. помещении.
Да, когда искала возражения, тоже вышла на это. Тушение предусматривается не оборудования, а машинного помещения. А п.4.4 четко разделяет лифты с машинным помещением и без.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формально да.
Но Вам что важно?
Что бы пожарный расчет мог воспользоватся ЛТПП или...? )

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но Вам что важно?
Что бы пожарный расчет мог воспользоватся ЛТПП или...? )
А как Вы представляете систему обнаружения и тушения на крыше лифта?

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
"...обладнання керування ліфтом допускається розміщувати в протипожежному тамбур-шлюзі 1-го типу на останньому поверсі за умови
відокремлення цього обладнання протипожежними
перегородками 2-го типу."
В моем случае, выгородили место размещения, благо была возможность. Там лифтеры и разместили свое оборудование. Далее, как обычно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
.обладнання керування ліфтом
Это шкафы. А есть еще и мотор на крыше лифта. Нам, например, экспертиза предлагала потушить мотор.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у меня привод в самой шахте.. И как его тушить?  ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрооборудование, в таком случае размещается в п.п. тамбур-шлюзе.
На сколько я знаю, в помещении возле дверей лифта размещается только шкаф управления лифта, а привод размещается в шахте.
Но Вам что важно?
Что бы пожарный расчет мог воспользоватся ЛТПП или...? )
если начал гореть двигатель или шкаф управления, то туши его или не туши пожарники лифтом воспользоваться уже не смогут.
Нам, например, экспертиза предлагала потушить мотор.
интересно каким образом?

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
если начал гореть двигатель или шкаф управления, то туши его или не туши пожарники лифтом воспользоваться уже не смогут.
Кстати да...
Но и не тушить не кошерно. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
интересно каким образом?
Вот и мне интересно. :)
Поэтому выхода два - или отбиваться, как сказано было выше, или ЛТПП делать с машинным отделением, но это вопрос к архитекторам. А поскольку экспертизу П проходит обычно все сразу, то надо говорить с архитекторами.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя, эксперт мне сказал, что кто-то умудрился им такой проект сделать. От неожиданности я даже не спросила как это?  :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От неожиданности я даже не спросила как это?
ну, наверное поставили баллон с порошком. Ну не водой же тушить? :D или  hmmmm может все обклеили пиростикерами?
« Останнє редагування: 17 Червень 2017, 23:35:23 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну, наверное поставили баллон с порошком. Ну не водой же тушить? :D или  hmmmm может все обклеили пиростикерами?
Пиростикерам нужен закрытый объем.
Баллон - на крыше лифта? Кто позволит? Он же не пуховый. И запустить как-то нужно. Датчики - где, какие?
Скорее всего, сочинили какой-то бред.

 