Автор Тема: Какой кабель использовать для электроснабжения вагончика на стройке  (Прочитано 1894 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть стройка, от столба со счетчиком до вагончика охраны по периметру территории 150м.
Нужно запитать на время стройки вагончик, в котором будет зимой электроотопление 2-3кВт.
Прокладка кабеля открыто по забору, которым ограждена стройка.
Какой кабель использовать?
ПВС? ВВГ? ПВС в ПВХ трубе?
Что будет есть взять ПВС 3х4?
Стройка будет год-полтора.
Что посоветуете?
« Останнє редагування: 09 Червень 2017, 07:56:49 від andery »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По факту в Киеве строители запитывают "тем, что есть" - я видел даже АСБ, с нулем по броне. А так, в проект я бы заложил АВВГ в гофре, стойкой к ультрафиолету (у ДКС-а можно глянуть). Хотя, как правило, в проект внутриплощадочные сети никто не закладывает, считая что это все - "инвентарное оборудование подрядчика", которое он тягает за собой со стройки на стройку.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, мое мнение, если по науке, то ВВГ 3х4 в трубе, хотя можно и без трубы (ВВГ изначально идет со светостабилизацией).
Наиболее экономвариант - это АВВГ, но потом куда его девать? Медь и прочнее (не так ломается), и вариантов применения потом гораздо больше.
ПВС? - черный нужно еще поискать, хотя за один солнечный сезон, смотря как еще будет солнце светить (может на кабель и вовсе не попадать) ничего особого не произойдет.
Короче "писча" для размышлений есть.  :)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не проект, это монтаж, хочется "правильно" сделать.
А ничего что у 3х4 меди падение большое получается при расчетной нагрузке 2кВт?
Склоняюсь пока что к ВВГ открыто по забору, смысла в гофре не вижу.
Осталось только определиться с сечением.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: